열교(Heat Bridge)란 건축물의 어느 한 부분의 단열이 약화되거나 끊김으로 인해 외기가 실내로 들어오는 것을 의미한다.

단열의 방식은 내단열, 중단열, 외단열 등으로 구분할 수 있으나, 열교 현상을 최대한 억제하는 방법은 외단열의 채택이다.

 

내단열은 대부분 특정한 부분의 열교 현상을 피할 수 없는 부분이 불가피하게 발생하고, 구조체를 축열체로 사용할 수 없기 때문이다. 중단열은 디테일 구성 방법에 따라 외단열만큼은 아니라도 어느 정도 열교를 차단할 수 있을 것으로 보인다.

아래는 내단열과 외단열을 시뮬레이션한 결과이다. 그림만으로도 외단열이 얼마나 안정적인가를 알 수 있다.

 

조건은

구조체 : 콘트리트

외기: -5℃, 내부 20℃

단열재 : 비드법1호 75mm

내부 : 9.5t 석고보드 두겹

사용프로그램 : Therm 6.0

으로 한 것이다.

 

외기를 -5℃ 로 한 것은 DIN 규정에 의하면 외기 -5℃일 때, 내부 벽의 표면온도가 12.6℃ 이하로 떨어지면 안된다는 규정때문이다. 그 이하로 떨어지면 내부에 결로로 인한 위험이 존재하기 때문이다.

그림의 노란색라인이 약 12.6℃의 라인이다.

 

20100403225730-b33af96b4ff0b6a462be62588d7b5b25.jpg

<내단열 시뮬레이션>

 

 

 

 

 

20100403225746-b33af96b4ff0b6a462be62588d7b5b25.jpg

<외단열 시뮬레이션>

 

 

 

열교에 관하여서는 인터넷에서도 많은 글을 만날 수 있으므로 특별히 언급을 길게 할 필요는 없을 듯 하다. 단열을 아무리 두껍게 해도 열교부위가 많으면 아무 소용이 없게 되고, 오히려 아이러니하게도 단열이 강화될수록 열교는 큰 문제가 될 수 있다.

 

겨울에 실내에 발생하는 벽면 곰팡이발생의 원인인 결로(이슬맺힘)현상은 단열을 강화하면 줄어드는데, 결로가 준다고 해서 실내습기가 어디 가는 것이 아니므로 단열이 강화된 실내에 열교부위가 있다면 그 곳이 습기의 주 공격 대상이 되어서 부분적 결로가 더 심하게 된다. 물론 에너지손실도 막대함은 물론이다. 현재 우리나라의 공동주택의 경우는 내단열을 사용하게 됨으로써 필연적으로 열교를 피할 수 없게 된다. 실제로 우리나라 공동주택을 리모델링하려고 내단열재를 뜯었을 때 단열재와 구조체 사이에 무수히 많게 곰팡이가 핀 것을 어렵지 않게 볼 수 있다.

 

그러한 이유로 패시브하우스에서는 열교부위를 막기 위한 디테일을 무엇보다 중요하게 생각할 수밖에 없다.

 

대게의 경우 내단열만 열교가 문제가 되는 것처럼 이야기를 하는데 불행하게도 외단열도 열교로부터 완전히 자유롭지는 못하다. 아래 그림은 내단열과 외단열 공히 대표적인 열교부위를 나타낸 것이다.

20100403230433-b33af96b4ff0b6a462be62588d7b5b25.jpg

 

 

20100403230441-b33af96b4ff0b6a462be62588d7b5b25.jpg


내단열의 경우 슬라브와 슬라브 사이의 열교를 피할 수가 없게 되므로 주의하여야 한다. 아래의 그림은 공동주택의 층간과 발코니 열교부위를 나타낸 것이다.

 

20100403231931-b33af96b4ff0b6a462be62588d7b5b25.jpg

<출처 : 건물에너지 사용실태와 문제점 - 이화여대 송승영교수>

 

열교의 차단방법은 여러 가지가 있고 이미 인터넷에서도 쉽게 그 방법을 찾을 수 있으므로 자세한 설명은 생략하고, 옆사진은 주택에서의 결로부위와 그로 인해 발생한 곰팡이균의 사진이다.  우리나라 주택은 대부분 천장이 있기 때문에 천장속의 모습을 잘 알지 못한다. 보이는 천정이 깨끗하다고 사진의 모습이 남의 이야기가 아닌 것이다.

20100403230547-b33af96b4ff0b6a462be62588d7b5b25.jpg

<출처 : BINE informationsdienst>

 

 

또한 위의 사진처럼 동일한 단열은 하더라도 모서리에 결로가 몰리는 이유는 바로 기하학적 열교 탓이다.

즉, 벽면은 외기와 내부가 1:1로 대응을 하지만, 모서리 부분은 외기와 내부가 2:1 혹은 3면이 만나는 부위는 3:1까지 대응이 되므로, 열손실이 더 많아 지게 되어 겨울철에 온도가 주변보다 더 떨어지게 된다. 이러한 현상을 기하학적 열교라고 한다.

이런 기하학적 열교 때문에 구석에 특히 곰팡이가 피는 것이다.

 20100420154944-a9b4ee9eda09766927169901e3d088ac.jpg 20100403230941-b33af96b4ff0b6a462be62588d7b5b25.jpg

 

 


그러므로 모서리는 특히 단열이 반드시 연속되도록 처리를 하여야 하며, 단열재와 단열재사이의 틈도 생기지 않도록 주의를 기울여야 한다. 또한 발코니의 열교를 막기위해 최근 국내에 아래와 같은 제품도 수입되고 있다. 열교차단재 사이에 철근을 넣어 시공하여 켄틸레버 발코니의 열교를 차단하는 제품이다. 국산이 아닌게 아쉬울 뿐이다.

 

  
20100403231454-b33af96b4ff0b6a462be62588d7b5b25.jpg
  
20100403231502-b33af96b4ff0b6a462be62588d7b5b25.jpg

 

또한 외장 마감재의 선택에 따라 부분적 열교가 발생할 수 있다.

아래의 시뮬레이션 그림을 보면 석재 마감을 위해 단열재 사이에 브라켓을 달았을 경우 안정적인 외단열이 얼만큼 열적으로  요동칠 수 있는 가를 보여주고 있다. (특히 모서리부분은 아주 취약해진다)

 

그러므로 패시브건축물은 가급적 단열재가 온전히 이어질 수 있도록 부속철물이 최소화되거나 철물이 아예 필요없는 외장재를 선택하는 것이다.

 

물론 에너지성능이 높은 업무용건물이나, 저에너지건축물을 만드는데 있어서 외장재까지를 가혹하게 제한한다면 외장재에서 선택할 수 있는 것이 거의 없어지게 된다. 그러므로 이를 결코 강제할 수도 없고, 그렇게 될 수도 없는 노릇이다.

 

다만 1.5리터 패시브하우스(주거시설)를 목표로 한다면 이러한 열교는 문제가 될 수 있다. 패시브하우스에 대해 선형열교에 대한 제한규정은 있지만 설계를 하는데 있어서 일일이 다 시뮬레이션과 계산을 병행할 수도 없기 때문에 재료의 선택에 있어서 제한을 둘 수밖에 없는 것이다.

 

시뮬레이션 조건은

구조체 : 콘트리트

외기: -5℃, 내부 20℃

단열재 : 비드법1호 75mm

내부 : 9.5t 석고보드 두겹

사용프로그램 : Therm 6.0 (이차원 해석이라 철재브라켓 깊이에 대한 입력치가 없어 해석결과는 실제보다 과장될 가능성이 있음)

 

20100414102702-0d260a4cab33faf74c2fa1abf386c4b8.jpg

건강한 주택은 뜬구름 잡는 말로 이루어지는 것이 아니다. 더욱이 패시브하우스는 기초적 지식으로 이루어진 세밀한 계획과 그 실천방안이 수립되어야 실현될 수 있다.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

건축가 홍도영님과 하단 댓글로 오고간 내용을 조금 더 알기 쉽게 올립니다.

 

실내습기가 특정 온도의 물체와 만나면 물로 변하는데 (결로현상), 결로가 발생하는 온도보다 건축물에서 특히 주거시설에서 더 중요한 포인트는 결로이전에 곰팡이가 먼저 발생할 수 있다는 점이고, 이를 독일에서 정리한 것이 DIN 4108-2에 DIN EN 13788 이다.

 

아래 그림으로 이해를 하면 빠를 듯 하다.

 

20100526232504-2693d69d0300d77f775e420732b643d7.jpg

 

실내의 온도가 20℃, 상대습도가 50%일 때, 즉 그림에서 상대습도 50%의 파란색 라인과 20℃에서 출발한 직선 "C라인"이 만나는 점에서 왼쪽으로 수평이동을 하면 상대습도 80%인 하늘색선과 만나게 되는데.. 이 만나는 점에서 아래로 내려와서 읽혀지는 온도("B")인 12.6℃가 곰팡이 발생온도이다.

 

우리는 지금까지 대부분 결로발생온도만 신경써왔던 것이 사실이다. 결로발생온도는 앞서의 수평선을 더 왼쪽으로 진행하면 상대습도 100%인 노란선과 만나게 되는데.. 이 만나는 점의 아래 온도("A")를 노점온도(결로발생온도)이다.

 

그러나, 아래의 대화를 보면 알 수 있듯이 결로이전에 곰팡이가 먼저 발생을 하며, 그 시점이 물체표면의 상대습도가 80%가 되는 온도인 것이다. 그러므로 우리가 이제껏 이야기했던 결로발생온도 보다 더 높은 온도로 실내측 표면온도를 관리해 주어야 하는 이유인 것이다.

 

바꾸어 이야기를 하면 결로가 생겼다면 이미 곰팡이는 발생한 후라는 이야기이다.

 

 

Comments

1 홍도영 2011.01.09 13:15
"외기를 -5℃ 로 한 것은 DIN 규정에 의하면 외기 -5℃일 때, 내부 벽의 표면온도가 12.6℃ 이하로 떨어지면 안된다는 규정때문이다. 그 이하로 떨어지면 내부에 결로로 인한 위험이 존재하기 때문이다. 그림의 노란색라인이 약 12.6℃의 라인이다." 여기서 12,6도는 DIN 4108-2에 DIN EN 13788의 곰팡이 기준인 상대습도 80%를 고려 했을때의 표면온도로 표면의 결로가 아닌 곰팡이의 발생온도라 고 보는 것이 맞습니다. 표면에 결로수가 생기는 온도는 12,6도가 아니라 위의 기준을 근거로 하면 약 9,3도라 봅니다. 결로수가 없어도 곰팡이가 생기는 온도를 계산한 것이지요. 결로수와 곰팡이 발생은 서로 관련이 있지만 곰팡이는 결로수가 없어도 발생을 합니다.
M 관리자 2010.05.24 22:53
네.. 표현이 넓게 되었습니다. 엄밀히는 말씀하신대로 "결로로 인한 위험"이 "곰팡이 발생의 우려"로 표현되는 것이 맞겠습니다.
다만 말씀하신 내용 중 "상대습도 80%와 12.6도의 관계에서" 상대습도 80% 일 때의 노점온도는 약 16.5도 이므로 (곰팡이 발생온도가 노점온도보다 더 낮을 수는 없으므로) DIN 4108-2에 DIN EN 13788의 곰팡이 발생 온도인 12.6도 역시 상대습도 50% 를 기준으로 하는 것이 아닌가 의문입니다.
1 홍도영 2010.05.26 06:29
그래저 공식의 기본기준인 실내의 온도가 20도(기준온도)이고 상대습도가 50%(기준습도)에서 선을 왼쪽으로 그려보면 상대습도가 80%가 되는 선과 만나는 것이 바로 표면의 온도(12,6도)이고 표면의 상대습도가 되는 것이지 실내의 상대습도가 말하는 것이 아닙니다. 그 선을 계속해서 100%로가 되는 즉, 노점온도가 되는 부위까지 연장하면 표면은 100%이고 표면온도는 약 9,3도가 되는 것이지요. 그런이유에서 곰팡이 발생은 65% 상대습도도 있으나 주로 80%에서 발생을 한다고 보기에 곰팡이 발생온도는 12,6도 노점온도는 9,3도가 되는것입니다. 그런이유에서 차후 글래저 공식을 사용한 경우는 표면열저항도 높이에 따라 다르게 적용하는 것이 좋지만 9,3도를 경계로 보지 않고 12,6도를 보는것이 더 효과적이지만 3개의 구조체가 만나는 부위는 12,6도를 2차원적으로 만족한다 하더라도 실제적으로는 그 이하가 되기에 안전하다고 볼수가 없으며 이런 경우는 3D로 열교를 계산해야 한다고 봅니다. 물론, 외단열은 그리 큰 문제가 없지만 내단열의 경우는 100% 적용이 되는 말이지요.
1 홍도영 2010.05.26 06:37
부연설명을 드리자면 실내의 상대습도와 온도는 말씀하신 그대로 20도에 50%가 맞습니다. 단, 구조체의 표면온도에 따라 표면의 상대습도만이 변화하는 것으로 보면 됩니다. 표면열저항 얘기를 했는데 특히 가구나 바닥까지 내려오는 커텐등이 있는 경우는 국내에서 규정하고 있는 실내의 표면 열저항을 그대로 계산하면 내단열의 경우는 100% 하자로 이어지는 경우가 많기에 그런 경우는 표면열저항을 높이에 따라 상중하 그리고 바닥에 다리가 없는 가구이냐 아니면 커텐의 유무에 따라 다르게 적용이 되면 위험요소가 줄어들지요. 그러나 내단열은 어차피 그렇게 게산해도 문제의 소지는 항상 남아 있기에 이런 이유에서 외단열로 가야지요. 스위스의 경우에는 서로 다른 표면열저항을 적용을 시키지만 독일의 경우는 아직 의무사항은 아니고 검토 및 권장사항에 들어갑니다.
1 홍도영 2010.05.26 06:59
추가를 합니다. 표면온도 12,6도를 위한(곰팡이 발생여부) DIN에 따른 표면 열저항은 0,25 (글래저 공식에서는 0,13 정도가 되지요. 주변주건이 다릅니다.)m²K/W (난방이 되는 공간) 0,17 m²K/W (난방이 되지 않는 공간) 외부표면 열저항는 0,04 m²K/W로 봅니다. 그러나 붙박이 가구가 설치된 경우는 1,0 m²K/W, 일반 장농은 0,5 m²K/W이며 커텐은 0,25 m²K/W 계산하기를 권장합니다. 스위스는 높이에도 차이를 두는데 그 수치는 다음에 올리지요. 그리고 표면온도9,3도에 언급은 DIN 4108-3 Tab. A.4에 나옵니다.
M 관리자 2011.01.09 13:22
장문의 설명 감사합니다.
건축가 홍도영씨가 위에 적으신 글을 보시는 분이 좀 더 쉽게 아실 수 있도록 이 글의 본문에 그림과 같이 설명을 첨부토록 하겠습니다.
가장 아래의 표면열저항에 대한 설명은 아마도 대다수의 분들이 이해하시기 어려우실 꺼라 판단되고, 본문의 주제와는 또 다른 하나의 섹션이 될 수 있는 내용이라 국내 기준과 더불어 새로운 글로 올리도록 하겠습니다. 저희가 스위스의 높이에 따른 표면열저항 자료는 가지고 있지 못하므로 홍도영님께서는 새글이 올라오면 그 글에 첨부하여 주시면 보시는 분들이 편하실 듯 합니다.
고맙습니다.
M 관리자 2010.05.26 23:27
본문에 상대습도에 따른 결로발생온도와 곰팡이발생온도에 대한 글을 추가하였습니다. 감사합니다.
G 김유신 2013.08.26 14:46
전체적으로 패시브하우스는 우리나라의 경우 겨울철 적은 난방비로도 가능한 따뜻한 집을 의미하는 것 같습니다. 한마디로 겨울에도 따뜻한 집 말입니다. 혹시 여름철에 시원한 집은 안되나요? 여기 어딘가에 보니 지하를 통과하는 환기통로를 이용하는 방법이 보이는 것 같던데요.....
M 관리자 2013.08.26 15:23
김유신님//
정리하자면 너무 긴 글이 될 것 같아서요..
일단 아래 글에 짧게 언급을 해 놓았으니. 한번 참고하시길 바랍니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=332
1 김유신 2013.08.29 11:33
감사합니다. 지하 쿨튜브 방식은 우리나라에는 적합하지 않다는 말이네요.. 혹시 코오롱글로벌의 E+ 시범주택에 시공된 쿨튜브에 대한 모니터링 결과가 나오면 게시해 주시길 부탁드립니다. 친절한 답변에 거듭 감사드립니다. 근데 여름에 시원한 집에 대해 다른 방안은 없나요?
M 관리자 2013.08.29 14:11
현재로써는 에어컨설치가 가장 유일한 대안입니다.
이 검토 범위에는 국내에서 수급가능한가, 하자발생 확율을 얼마큼 되는가. 하자가 발생한다면 즉시 조치가 가능한가..를 검토한 결론입니다.
1 정용주 2014.12.13 18:19
많이 배웁니다
늘 고맙습니다^^
G ssi8id 2015.02.06 22:12
퍼가도 되죠? 봐주세요
M 관리자 2015.02.06 22:26
네..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=318

이 규정만 지키시면 언제든지요..
G 이연성 2015.07.26 15:17
자료 감사합니다.
1 제타 2016.01.18 08:11
열교차단의 이해
1 김송도 2016.09.27 22:42
안녕하세요 관리자님. 오늘도 궁금한것이 많아서 질문합니다.
실내온도 20도 상대습도 50% 조건에서 실내벽의 표면온도가 12.6도 표면상대습도 80%이면 곰팡이 발생한다고 이해하였습니다. 그러면 표면온도가 12.6도 됐을때 표면상대습도가 80%안되면 곰팡이가 발생안한다고 이해해도 되나요?
제가이해한것이 맞다면 표면온도가 12.6도가 되었다 하더라도 집안의 습도를 잘 조절하여 표면습도가 80%까지 도달하지 않으면 곰팡이 생성을 방지할수 있는지 궁금합니다.
그리고 또 궁금 한것은 실내온도 20도 상대습도80% 이면 곰팡이 생성 온도가 20도가 되는가요?
M 관리자 2016.09.27 23:04
제가이해한것이 맞다면 표면온도가 12.6도가 되었다 하더라도 집안의 습도를 잘 조절하여 표면습도가 80%까지 도달하지 않으면 곰팡이 생성을 방지할수 있는지 궁금합니다.
>>> 그렇긴 합니다. 다만.. 집안의 습도를 잘 조절한 결과가 12.6도라는 것입니다. 즉 실내 온습도가 20도, 50%인 기준이니까요..

실내온도 20도 상대습도80% 이면 곰팡이 생성 온도가 20도가 되는가요?
>>> 네 그렇습니다.

* 질문은 가급적 질문게시판에 해주셔요~~
1 Ashley 2017.02.28 16:59
안녕하세요.
열교에 관한 기본적인 지식을 사내 공유하려 자료를 찾던 중 궁금한 점이 있어 질의를 남깁니다.

열전달에 대한 개념이 부족한 친구들을 (저도 깊이있게 알지는 못합니다만) 대상으로 "열은 고온에서 저온으로 이동한다"를 명제로 했을때 위 게시글 세번째 이미지, 부위별열교에 표시된 화살표의 방향이 실외에서 실내로 되어있어 어떻게 설명해야할지 모르겠더군요.

열교부를 통한 열의 손실 표현을 의도한것이라면 화살표 방향이 바뀌어야 한다고 보는데요..

그림에서 설명하고자 하는것이 다른것인지, 아니면 단순히 하절기 열교로 보면 되는건지요
M 관리자 2017.02.28 18:02
네.. 맞습니다. 그저 하절기 열의 이동이라고 보시면 되셔요..(열교와 냉교의 차이..)
밑에 추가적으로 설명문을 적어 놓겠습니다.
의견 감사합니다.~
G 이혜진 2023.09.20 10:27
피코네 유투브영상(건축의 樂, S2- ep17 : 단열의 기초 3, part 3 - 열교 해소의 원칙편)을 보고 사이트에 관련글이 있어서 늦었지만 질문 몇가지 남겨봅니다~

1. 유투브에서 결로방지단열재의 적정규격을 두께30mm, 길이 400mm이라고 말씀하셨는데 어떤 자료를 참고하셨는지 궁금합니다! LH와 국토교통부의 자료와는 약간 다른거 같아서요.
(LH_공동주택 결로 종합대책 방안 연구 => 외벽-실내벽 접합부는 13 ㎜, 외벽-슬래브 접합부는 15 ㎜ 두께로 설치하되 그 폭은 전면 발코니의 경우 300 ㎜, 그 외의 부위는 450 ㎜로 설계하는 것을 권장 /
국토교통부_공동주택결로방지를 위한 상세도 가이드라인 => 기준층의 경우 두께 10 ㎜, 폭 300 ㎜ 이상으로 연속하여 시공한 경우에 본 가이드라인을 만족한다, 지역 I, II의 경우 폭 450 ㎜ 이상이 권장됨)

2. 현재 결로방지단열재를 적용한 도면을 작업중입니다 벽식에서 라멘조로 변경되어 보, 기둥이 들어가는 부분의 천장,벽 결로방지단열재는 삭제하였고, 다른세대와 건식벽체로 맞닿아 있는 부분(열교 취약부위로 생각됨)에만 두께15mm, 450mm길이로 결로방지단열재를 계획하였습니다. 적정하게 계획을 한건지 알고 싶습니다. (첨부사진참고)

3. 마지막으로 위에 글에서 열교 시뮬레이션 돌리실 때 어떤 프로그래을 이용하는지 알고 싶습니다!

좋은 내용 올려주셔서 많이 참고하고 있습니다. 감사합니다.
M 관리자 2023.09.20 12:48
두께는 20mm 내외면 결과에 큰 변화가 없는 수치입니다. 다만 13~15mm 등이 나오게 된 배경은 마감두께와의 관계 또는 커튼박스 시공을 고려한 결과입니다.
30mm 는 저희 협회 기준이고요.

그러므로 그저 마감이 될 수 있을 정도의 수준에서 적절히 판단을 하시면 되는데..
폭 450mm 는 중심선에서 양쪽으로의 길이가 아닌 한쪽 방향의 길이입니다. 양쪽으로 하면 900mm 로 해야 합니다.