사진 순서대로 보면
1. 청고 벽돌 타일 마감을 위한 하지 구성 작업--- 두께 6mm MFC보드 취부
2.외부 통기층 공간으로 에어콘 냉매동관과 배수관 설치 -- 특히 배수관은 주름관이아닌 PVC관으로 시공했다.
3.블로어도어로 50pa 가압 과 감압으로 기밀 정도 확인--- 에너지 성능에 관련된 공정이 완료되면 1차 테스트를 하면서 누기가 발생되는 곳을 찿아 보수 또는 보강한다. 벽체에서 두 곳 , 창호 세 곳에서 수정이 필요한 만큼의 누기가 있었다. 테스트 결과 값은 0.64 회로 양호한 편이다.
4.스모그 발생기 ----실내 감압 상태에서 외부 의심되는 곳에 스모거를 하면 안에서 누기의 정도를 눈으로 확인할 수 있다.