표준주택 공정관리

횡성 표준주택 1차 기밀테스트

4 화미건축 0 3,558 2017.06.16 17:09

 

사진 순서대로 보면

1. 청고 벽돌 타일 마감을 위한 하지 구성 작업---  두께 6mm MFC보드 취부


2.외부 통기층 공간으로 에어콘 냉매동관과 배수관 설치 -- 특히 배수관은 주름관이아닌 PVC관으로 시공했다.


3.블로어도어로 50pa 가압 과 감압으로 기밀 정도 확인---  에너지 성능에 관련된 공정이 완료되면 1차 테스트를 하면서 누기가 발생되는 곳을 찿아 보수 또는 보강한다. 벽체에서 두 곳 , 창호 세 곳에서 수정이 필요한 만큼의 누기가 있었다. 테스트 결과 값은  0.64 회로 양호한 편이다.


4.스모그 발생기 ----실내 감압 상태에서  외부 의심되는 곳에 스모거를 하면 안에서 누기의 정도를 눈으로 확인할 수 있다. 

Comments