표준주택 공정관리

제주도 표준주택 20호 완공

4 화미건축 14 12,753 2018.11.21 18:55

착공하고 3개월만에 완공되었다. 11월 20일 제 2차 기밀테스트 및 TAB (환기 급배기 조절 및 작동 상태 점검) 를 실시했다. 2차 기밀 값이  가압 과 감압에서 같았는데 0.23회 였다. 현장에서 테스트에 수고해주신 협회 최회장님,오국장님 그리고 김태룡연구원님께 감사드립니다. 건축주와 소장은 그날 늦게까지 흙돼지와 소주로 이별을 아쉬어(?) 했다. 

Comments

3 이명래 2018.11.21 21:35
내일 오전 협재에서 현장실사가 있는데, 제가 이른 아침에 김포에서 출발하기 때문에 잠깐 들려서 구경하겠습니다. 외관만이라도...

성과물의 결과가 좋다고 하니, 시공사는 뿌듯할 일이고 건축주께서도 기쁘시겠습니다.
2 권희범 2018.11.22 17:32
안팎 모두 멋지네요.
멀리서 고생하셨는데 좋은 결과 나온 것 축하드립니다.
북쪽 처마가 길어지며 기둥이 하나 생겼네요.
나중에 사례집에 기둥 하부 사진도 한장 부탁드립니다~
G 화미건축 2018.11.22 20:01
권희범님의 비할바 되겠습니까^^.기둥하부 사진 조망간 올려드리겠습니다.관심과 격려 감사드립니다.
2 홍지행 2018.12.04 08:54
제주만의 독특한 기후날씨와 어려운 여러 현장여건을 이겨내시고,
예상하신 공기내에 표준주택의 품질을 한단계 업그레이드하신
화미건축 강대표님과 팀원분들에게 뜨거운 박수를 보냅니다.
수고 많으셨습니다.~^^
6 gklee 2018.12.10 02:15
천창인가요?
M 관리자 2018.12.10 08:12
LED 등입니다.
2 ifree 2018.12.19 11:52
제주도로 이사가고 싶네요
3 이명래 2018.12.19 11:55

세종시는 뭐가 어째서요?
8 trueman 2019.01.02 15:15
돌담과도 정말 잘 어울리는 외관입니다. 내부도 심플하게 정리된 것이 보기 좋습니다.
G 박정민 2019.01.11 23:36
저기 창가 바깥에 다는 커텐이 궁금합니다. 계속 생각하고 있었는데 어떤 커텐인지 아무리 찾아봐도 안나오던데,, 좀 정보를 알려주시면 감사하겠습니다. 또, 상당히 고가 같은데 저런 형태의 저가 제품도 예를 들면 수동 제품도 있는지 궁금하네요..
M 관리자 2019.01.12 00:41
상기 메뉴의 [자재정보 - 차양] 편을 보시면 되실 듯 합니다.
G 구형규 2019.07.05 21:30
처마가 길어서 여름철에 직사광선이 집으로 들어오지 않는다면 남쪽창의 외부차양은 필요없지 않나요?  동쪽과 서쪽은 외부차양이 꼭 필요하다고 생각하는데 남쪽은 긴 처마가 커버해줄 수 있는 것은 아닌지 궁금합니다.
6 오대석 2019.07.06 09:41
안녕하십니까
가능하면 남측창의 경우도 외부블라인드와 같은 차양장치를 적용하는 것이 더 효과적입니다.
하지만 저희 협회에서는 인증건물의 경우 남측창의 고정차양도 인정하고 있습니다. 

창으로 들어오는 직달일사(태양에서 직접전달)와 확산일사(주변의 건물이나 지면에 반사되어 들어오는 일사)의 비율이 대략 50 : 50 정도입니다. 그중 유리의 성능에 따라 일사획득계수가(SHGC, g-value)  다른데, 3중유리의 경우 40%정도로 가정하면 확산일사 50 중 40%만 들어오므로 총 일사에너지 중 약 70%정도는 차단해 준다고 생각할 수 있습니다. 하지만 태양의 이동경로에 따른 태양고도 등의 변수를 적용하면 효과는 더 적게 분석됩니다.
 
다시 정리하자면 처마와 같은 차양도 가능하다. 하지만 더 시원하게 지내고 싶으시면 점점 더워지는 여름을 고려하여 남측에도 외부 전동블라인드와 같은 형식의 차양장치를 설치하는 것을 추천드립니다.
G 구형규 2019.07.07 20:50
표준주택이나 아니면 이와 비슷한 집을 짓고자 하는 상황에서 이곳을 보며 도움을 많이 받고 있습니다. 직달일사만 생각했지 확산일사는 생각하지 못했네요. 확산되는 것까지 생각하면 외부전동블라인드를 설치하는 것이 효과적이겠군요. 다만 가격을 무시하지 못하니 가격대비효과를 고려해야겠네요. 답변 감사합니다.