표준주택 공정관리

19호 표준주택[순천유정헌]-외벽통기층,내부방습공사

6 콜루 5 5,013 2018.04.19 17:30

 

외부 마감재가

 

세라믹 사이딩으로 변경되었습니다.

 

 

세라믹 사이딩을 설치하기 위한  세로각상을 설치합니다.

 

이 각상이 외벽의 통기층 역할도 하게 됩니다.

 

 

 

 

30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126103_2493.jpg

 

통기 각상하부로  벌레들이 들어오지 않도록 하기 위하여

 

스텐레스 방충망을 설치합니다. [촘촘망]

 

 

 

 

 

 

그 이후  내수합판을 켜서 시공합니다.


30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126104_0339.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126104_7845.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126105_5711.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126106_3018.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126107_0743.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126107_7924.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126110_0485.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126110_7609.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126111_5054.jpg

 

30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126149_1494.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126149_8768.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126150_6055.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126151_3456.jpg

 

방부목으로 시공할때도 있습니다만

 

순천현장은 세라믹 사이딩 메뉴얼대로  내수합판 12미리 를 두겹으로 시공했습니다.

 

통기층이 24미리 확보되고

 

세라믹 사이딩 클립이 15mm  시공됩니다.

 

그럼 결론적으로 외벽 통기층은  39mm 가 확보 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

내부는 방습공사를 시행했습니다.

 


30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126152_096.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126152_8348.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126153_5559.jpg 

 

프라이머이후


30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126155_0144.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126155_7335.jpg
 

30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126176_1303.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126176_8665.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126177_5852.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126178_3151.jpg

 

방습을 위한 노출 우레탄 시공

 

 

구조체를 세우기 전에 하는것이 보통인데

 

날씨가  엎치락 뒤치락 해서.. 현 시점에서 시공하였습니다.

 

 

순천 유정헌은

 

두번의 비가 왔었지만

 

구조체는 뽀송뽀송한 상태로  외부 투습지가 시공 되었습니다.

 

 

요런.. 사소한  결과에 

 

저와 동료들은 희열을 느낍니다. .ㅎㅎ

 

 

 

 

 

 


30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126179_0293.jpg
30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126179_748.jpg

 

공사비가 빠듯하여..

 

현장 사무실이   ..가성비가 너무 좋습니다. ㅎㅎㅎ

 

 

긴글 읽어 주셔서 감사합니다.

 

30879e3e4052a464d2205d3b9990241c_1524126626_6577.jpg

 

Comments

M 관리자 2018.04.20 00:42
고생하셨습니다.~
슬라브의 우레탄 도포는 표준주택 시방에는 없는데... 원래 다른 집도 이렇게 추가를 해오셨는지요? 누구한테 배우셨는지 궁금하네요.^^
6 콜루 2018.04.20 08:44
헛  정말이신가요..
제가  잘못해석한것 같군요 ㅜㅜ

저는 회장님께 배웠다고 생각하고 있었습니다. 으흐흐
1 쌩크 2018.04.20 16:00
멋지네요.
M 관리자 2018.04.20 21:48
ㅎㅎ
아니어요. 잘 하셔서 그런거여요.
도면에서 전면 방습층까지 요구한 것은 아니었거든요. 그래도 최선입니다.^^
G 윤성호 2019.02.26 13:29
잘 보았습니다. 잘 배우고 있습니다.