[소울텍쳐] 기밀 장인의 솜씨 0.12 회| 
             구 분  | 
         
             일반현장  | 
         ||||
| 
             테스트 진행일  | 
         
             2023.06.28  | 
         
             테스트 방식  | 
         
             Method 2  | 
         ||
| 
             위 치  | 
         
             광주 양과동  | 
         
             구조  | 
         
             경량목구조  | 
         ||
| 
             실내체적  | 
         
             458.3  | 
         
             m³  | 
         
             연면적  | 
         
             189.26  | 
         
             m²  | 
         
| 
             테스트 결과  | 
         
             감압 0.12 회/h (@50Pa)  | 
         ||||
| 
             시 공 사  | 
         
             플랜트리  | 
         ||||
안녕하세요. 소울텍쳐 입니다.
광주 양과동 현장의 기밀테스트 내용을 공유합니다
정밀한 기밀시공과 열교를 저감하는 이중벽체 공법으로 유명한
플랜트리 현장을 다녀왔습니다.
깔끔한 현장 관리와 더불어 준수한 기밀성능까지 확인하였습니다.
0.12 의 기밀성능이면 아주 좋은 수준이지만 추가적인 작은 틈까지
보완하고자 외부 스모그 테스트까지 진행하였습니다.
외부 스모그 테스트에서도 시공측면의 누기량은 거의 발견하지 못했습니다.
잘 관리된 현장에서 많은 걸 배우고 갑니다.
점심을 안 사드려서 그런 걸까요? (농담입니다 ^^)
테스트 해주시느라 수고 많으셧습니다. 게다가 칭찬글 감사합니다.
성격 진짜 안좋으시네요 ㅋ
권선생님 저거 진짜 화재 신고 들어올 양으로 쏴짐니다. ㅋㅋ
두분 덧글 감사합니다.
영상으로도 만들어 봤습니다.
https://youtu.be/F9sm4IvK62s