회원사 동정

아산 송악 종곡리 주택 최종 기밀테스트

1 박재성 2 2,033 2018.09.19 14:09

안녕하십니까? 박재성 연구원입니다.

 

2018.09.18 아산 송악 종곡리 주택 최종 기밀테스트 및 환기장치 TAB를 진행하였습니다.

 

김순희 목수님께서 시공해 주셨고 최종 기밀테스트 결과는 가감압 평균 0.56회가 나왔습니다.

 

목조주택임에도 불구하고 성적이 잘 나왔습니다. 최근들어 기밀성적 평균이 점점 높아지는 것을 느낍니다.

 

건축주님께서 아직 입주 전 이셨는데 인테리어까지 잘 마무리 되길 바랍니다.

 

무더운 폭염에 시공하시느라 고생 많으셨습니다!

 

1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537332538_7589.jpg < 주택 전경 >

 

 

 

1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537332559_4482.jpg

<외부전돌블라인드 가이드레일 외벽 고정시 열교차단제 적용>

 

 

 

1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537332644_6202.jpg

<외벽 모서리 부위 코너비드 적용>

 


1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537332670_654.jpg

<창호 하단 빗물받이 시공>

 


1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537332746_8126.jpg

<거실 휀>

 

 

 

Comments

2 홍지행 2018.09.19 21:29
김순희 빌더님.
요즘 소식이 뜸하시더니 아산에서 조용히 사고를 치고 계셨군요....
무더운 폭염에 고생 많으셨습니다.
주택의 이미지도 김빌더님의 정갈하고 단아한 성품을 닮아 버렸네요...

1. 사진의 부연 설명중에 "우수배관 외벽고정시 열교차단재 적용"은
  외부 전용블라인드(EVB) 가이드 레일이 아닌지요?
> 열교차단재 적용제품은 EZ BLOCK에서 생산하는 PVC 단열 스크류 제품인지요?
2. 창호하단부에 빗물받이가 설치된 곳과 설치 안한 곳이 있는데...
  처마가 있어서 배제하신 것인지요?
3. 거실 천정 씰링휀은 목재로 보이는데,
  현장제작 or 기성품인가요?
4. 거실휀(씰링 휀) 사진에 보면 가로로 간 부재와 세로로 간부재가 있습니다.
  RC구조로 보면 가로 부재는 GIRDER(큰보) 역할이고, 세로부재는 BEAM(작은보)역할로
  보이는데, 씰링휀이 고정된 구조부재와 건너편 벽쪽에 결구된 부재의 사이즈가 상이한
  이유가 무엇인지 궁금합니다.
6 오대석 2018.10.01 11:24
외부 전동블라인드 가이드 레일로 수정하였습니다. ^^
감사합니다.