협력사 동정

EZBlock_함양주택_DIY시공기

2 EZBlock 3 2,732 2019.07.12 10:41

안녕하세요!

 

함양주택이 착공들어간지 2달가량이 지났습니다.

 

함양주택은 건축주 본인이 직접 DIY(자가건축)로 시공한다는 전제로 착공이 되었습니다.

 

공무원 퇴직하시고, 남은 여생을 고향에서 보내기 위한 일환으로 어머님이 살고계시는 옛날집을 허물고 그자리에 손수 본인의 힘으로 주택을 시공하였습니다.

 

참고로, 함양주택은 패시브하우스를 목표로 설계 및 시공이 이루어진 상황은 아니며, 오직 단열을 목적으로 시공되었음을 알려드립니다.

 

건축주 본인도, 집을 짓기위한 계획을 2년여 동안 수립하면서 (사)한국패시브건축협회의 자료실에 있는 자료를 토대로 단열과 열교, 기밀 등 주택이 지녀야할 기본적인 요건에 대한 중요성을 인식하고 시공계획을 세우는데 도움을 많이 받았다고 합니다.

 

모든집을 패시브하우스 수준으로 만들면 좋겠지만, 현실은 각자가 처한 상황이 모두 다르기에 본인의 예산에 맞게 합리적인 결정을 할수 있도록 도움을 주는것도 의미가 있는 일이라 생각됩니다.

 

함양주택 또한, 충분한 상담을 통해 건축주의 의견을 최대한 반영하여, 허가용으로 작성된 설계도를 바탕으로 시공매뉴얼을 작성하여 드렸습니다.

 

여기서 중요한 포인트는 전문 시공인이 아닌, 건축을 처음 접해보는 일반인이 DIY(자가건축)를 통해 본인의 집을 직접 시공을 한다는 점이며, EZBlock이 추구하는 점 또한, 사용자가 누구이든지 동일한 품질이 나올수 있게 구성된 시스템이라는 점입니다.

 

 

본격적으로 자가건축 시공에 관한 내용을 전해드립니다.

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893361_0162.jpg
설계도면에 의한 함양주택 모델링 예시 입니다.

 

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893459_9977.jpg
 

함양주택의 행정용 도면(12장)중 평면도 입니다.

본 도면에 의거(평면도/정면도/측면도/입면도/창호도)하여 시공메뉴얼이 작성되었습니다!

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893559_295.jpg
abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893559_4549.jpg
기초용은 XPS1호로 제작된 900*450*150T 사이즈의 블록이 적용 되었습니다.

(배치도 우측, 표에 치수900용 42개, 치수700용이 4개, OUT코너 4개가 적용 되었습니다!)

 

바닥판은 일반유통되는 XPS1호를 구매하여, 매뉴얼에 따라 건축주 본인이 직접 시공하였습니다!

 

 

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893632_0695.jpg
옛날 구거 철거 후, 400mm 터파기 진행 후, 잡석으로 성토한 후 다짐작업을 하였습니다.

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893685_0297.jpg
버림틀 작업 후, 비닐깔고 버림 타설한 이미지 입니다.

 

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893729_9937.jpg 버림 양 생후, 바닥 단열판 50T + 100T로 두겹깔기 이후, EZBlock 기초용으로 측판을 시공 하였습니다.

(나이드신 어머님이 손수 거들어 주셨답니다! 정말 DIY 맞네요~)

 

 

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893819_1779.jpg

철근 배근도 직접 시공하였답니다. 

※ 주의 : 철근시공은 본인이 하실수는 있으나, 반드시 구조계산을 통한 철근규격과 간격을 지켜주어야 합니다! 

 


abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893855_6839.jpg

EZBlock 벽체용 제품과의 연결을 위해 기초 슬라브는 기초용 단열블록 측판 높이에서 50mm를 다운하여 슬라브를 타설하여야 합니다.(메모도 두께 만큼 다운이 필요 합니다!)

 

 

레이저 띄어서 레벨까지 체크 하였답니다. (자가건축이 아니면 자주 볼수없는 사진입니다~ㅠㅠ)

 

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562893996_4679.jpg
기초 슬라브를 다운시키는 이유는 위의 이미지를 보시면 이해가 되실겁니다!

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894041_6281.jpg
기초 타설이 완료된 상황입니다. (철근배근이 전문시공사가 한것과는 차이가 있음을 알수 있습니다~ㅠㅠ)

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894089_6121.jpg

도면에 의한 1층 벽체 조립도 및 창호틀 배치도 입니다.

EZBlock 규격에 맞추어 색깔별로 구분하여 놓았습니다.(직관적으로 판단하실수 있습니다!)

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894132_9229.jpg

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894183_6721.jpg

전면부에 배치될 EZBlock 필요수량과 조립도 입니다.


abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894183_8309.jpg

우측면부에 배치될 EZBlock 필요수량과 조립도 입니다.

(원 설계도에는 우측면부에 창호가 설치될 계획이었으나, 건축주의 요청으로 변경하여 진행되었습니다!)


abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894183_9951.jpg

후면부에 배치될 EZBlock 필요수량과 조립도 입니다.

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894184_1463.jpg
좌측면부에 배치될 EZBlock 필요수량과 조립도 입니다.

 

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894360_9408.jpg 본격적으로 첫단이 시공되는 이미지 입니다!

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894405_5434.jpg 시공매뉴얼에 맞게 한단 한단 쌓아가고 있습니다!

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894458_3922.jpg
창틀과 만나는 부위는 창틀을 먼저 거치 시킨후에 작업하는게 효율적입니다!

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894527_113.jpg

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894578_0807.jpg
abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894628_119.jpg abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894664_3543.jpg 외부 벽체가 완성이 되었습니다!


abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894707_2271.jpg 

외부 임시 지지대를 설치한 이미지 입니다.

타설시, 외부 가설재는 필요하지 않으나, 코너쪽과 T자 구간이 만나는 부위는 보강을 해주어야 합니다!

 

 

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894750_5606.jpg

내측벽은 전용 내화패널이 설치 되었습니다!

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894812_461.jpg
abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894812_8148.jpg
abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894813_1381.jpg 

내벽이 완성되고, 300mm간격으로 타공된 전용 가설재를 설치한 이미지 입니다!

 

 

이후, 1층 벽체의 콘크리트 타설이 이루어 졌지만, 타설장면이 없어 아쉽습니다!

(자가건축의 현장 상황상, 사진촬영을 많이 하지 못하였다고 합니다~!)

 

건축주 이야기로는 동네 주민들이 다들 신기해 한다고 합니다~ 특히, 타설할때 안터지는게 신기했던가 봅니다!

 

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894916_4103.jpg벽체의 콘크리트 타설 이후, 지붕은 목공사로 진행되었습니다!

(목공사는 전문적인 지식이 없으면 안되는 공사인데.. 독학으로 공부하여 설계와 재단에 필요한 치수를 확보하였다고 합니다. 특히, 모임지붕은 일반지붕과 달리 어려울것으로 판단하였는데.. 별 무리없이 시공하였다고 합니다!)

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562894969_7043.jpg 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562895006_9687.jpg OSB 시공, 마무리 단계입니다.

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562895043_9788.jpg


abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562895044_259.jpg 지붕은 세라믹 기와로 마감하였고, 시공은 전문업체에서 시공하였습니다!

 

 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562895096_4646.jpg 지붕이 완성되었습니다.  강판으로 된 기와와는 격이 달라 보이네요~! 

abe6e8a550d87b58807a1f4bc0319300_1562895146_4285.jpg
외벽 마감은 일반 드라이비트 마감으로 진행되었으며, 현재 내부 마감이 진행되고 있습니다!

(전형적인 농촌주택 모습입니다~ 취향은 각자의 선택입니다!)


 

이상으로, 함양주택의 DIY 시공기를 전해 드렸습니다.

 


 

EZBlock은 독일 PHI인증을 받은 검증된 구조체 시스템입니다.

이 의미는 EZBlock이 담당하는 역할은 단열과 열교차단, 기밀성능이 보장된 구조체 성능에 국한된다는 의미 입니다!

 


함양주택의 경우, 고성능 창호와 열회수환기장치가 누락됨으로서 쾌적성과 결로발생에 대한 안전성을 담보할수 없습니다.

이점은 건축주분에게 충분히 설명을 드렸으며, 본인이 수용하기로 하였습니다!

 

특히, 창호의 경우 결로에 대한 위험이 예상되기에..

창호주위는 시스템창호의 매뉴얼에 따라, 저발포 우레탄폼으로 충진을 하고, 기밀테이프를 붙여달라고 당부를 하였기에 정확한 시공이 되었다면, 이중창의 틈새에 의한 결로 위험이 예상되는 상황입니다!

 

시공이 완료된 이후, 지속적인 모니터링을 통해 창호(일반적인 이중창)를 통한 결로발생 유무, 시점등을 체크해나갈 계획입니다!  

 

 

함양주택은 패시브하우스 시공의 관점으로 볼때, 많은 부분에서 부족한 부분이 있지만.. 

다양한 사례 중 하나로 이해해 주시면 좋을것 같습니다.

 

 

 

감사합니다!


 

Comments

사진과 자료 잘봤습니다
사진 1장과 링크 퍼갑니다. 혹시 문제되면 알려주세요
1 하상균 2019.07.20 06:55
건축주입니다.
사진을 많이 찍지못해서 죄송합니다.
1 쌩크 2019.10.26 22:30
지붕 진짜 멋지네요.