TIFUS 외단열시스템이 실물화재시험을 통과했습니다!!!TIFUS 열교차단 외단열시스템이 실물화재시험을 통과했습니다.
열교차단 외단열 플랫폼 위에 화강석패널을 오픈조인트로 마감하면서 (AL 내진트렉시스템을 적용) BACK(REAR) VENTILATED RAIN-SCREEN FACADE 를 구현한 실물시험을 진행하여 화재확산에 대한 안전성을 검증한 시험이었습니다.
통기층으로의 화염 전파를 최소화 하기 위하여 열팽창스트립도 설치 하였습니다.
현행 법규상 모든 구성부재가 준불연재 이상 등급이 아니면 화재시험 자체를 할 수 없는 구조이어서
준불연성능의 투습방수지를 적용하였습니다.
시험결과 15분간 LEVEL 2 지점(개구부로부터 5m 높이)의 온도가 600℃를 초과하지 않아야 되는데
TIFUS 시스템은 30분간 시험하는 전 시간동안에도 400~550℃ 정도에 머무르는 매우 안정적인 성능을 발휘했습니다.
개구부에서 2.5m 높이(LEVEL 1)에서 측정되는 화염의 온도는 950~1050℃ 정도로 불연재인 화강석 패널도 열에 의해 파손되고 떨어지게 됩니다.
그라스울 보온재 또한 화염이 직접 닿은 부위에서는 대부분 녹은것으로 확인이 되었습니다.
준불연 투습방수지도 화염이 직접 닿은 곳에서만 녹았고 그 이외의 부분에서는 상태가 보존되었습니다.
개구부 상단 1m에 설치한 열팽창스트립은 화강석 패널이 파손되 탈락된 이후에는 화염 확산을 방지하지 못한것 같고, 개구부 상단 5m 지점에 설치한 열팽창스트립은 완전히 팽창하여 중공층(78mm)을 막아 연돌현상에 의한 상부로의 화염 확산(특히 고온의 열기 확산)을 저감시켜준 것으로 추정됩니다.
시험체 구성은 다음과 같습니다.
- 최소규격(GW 150T)
TIFUS - HWTB- 2350 단열프레임 @900(V)
이소바 외단열전용 G/W 보온판 40K * 150mm
준불연투습방수지(SAFE ONE)
화염방지 열팽창스트립 @ 3600(H)
AL 내진트렉 @1200 (H)
중공층 78mm
화강석 패널 30T (OPEN JOINT)
- 최대규격(GW 250T)
TIFUS - HWTB- 2350 단열프레임 @900(V)
이소바 외단열전용 G/W 보온판 40K * 250mm(125*2PLY)
준불연투습방수지(SAFE ONE)
화염방지 열팽창스트립 @ 3600(H)
AL 내진트렉 @1200 (H)
중공층 78mm
화강석 패널 30T (OPEN JOINT)