협력사 동정

기존아파트 폐열회수 환기 장비 교체

1 양지시스템환기 4 2,291 2019.01.14 21:10
#환기
광주 금호동 아파트 열회수 환기 장비 교체 사진입니다.
이 아파트는 기존에 환기가 설치되어 있으나 노후가되고 장비가 가동되지 않기에 기존 장비를 철거하고 새로운 장비로 교체하였습니다. 45평 아파트 이기에 장비 용량은 250CMH로 선정하였고 기존 장비 공간에 설치가 불기능해 700정도 다운시킨후 3중후렉시븜 백색으로 마감하여 미관도 고려하였습니다.

Comments

1 깊은바다 2019.01.16 11:49
요즘 아파트 환기장치 공간을 열어 보지는 않았는데...
공간이 생각보다 협소 하내요. 
공간을 아낄 장소는 아닌데 좀 여유 있게 공간을 배려해야
향후 장비 유지 관리를 위해 도움이 될 듯 싶내요.
잘 봤습니다. ㅎㅎ
1 양지시스템환기 2019.01.17 10:48
소방 스프링쿨러가 있어 공간을 최소화 했습니다. 기존 장비와 요즘 장비 규격이 차이가 있어 기존 장비 자리엔 설치할수가 없어 내려서 설치한 것입니다. ^^
1 권태섭 2019.02.17 01:24
이런 식으로 설치를 하게되면 저항에 의한 풍량손실은 무시할만한 수준일까요?
M 관리자 2019.02.17 12:50
무실될 수는 없습니다.
공사 후 TAB(풍량시험 및 조정)을 해야 합니다.