협력사 동정

EZBlock 서산 둔당리 주택 _ 열화상 촬영 검증.

2 EZBlock 2 1,701 2022.01.21 01:19
안녕하세요!

 

며칠 전(18일/화), 협회 인증을 받은 서산 둔당리 주택에 방문하여 열화상 카메라를 이용해 검증을 실시하였습니다.

당일, 현장에서 촬영한 내용을 이미지와 함께 설명드리도록 하겠습니다.

1.jpg

2.jpg



서산 둔당리 주택은 패시브하우스 인증(2.4L)을 받은 주택으로 EZBlock을 이용하여 건축주 직영시공을 한 현장입니다.

 

시공에 관한 내용은 게시글 맨하단에 기재(링크)하여 놓았으니, 필요하신분은 찾아보시길 바랍니다.

 

 

● 촬영일시 : 2022년 1월 18일 PM 6시경.

 

3.png

 <출처 : 기상청 날씨 정보>

 

bandicam 2022-01-21 00-39-16-364.jpg

 

   ▶참조 : 이미지를 클릭하시면 조금더 큰 이미지를 볼 수 있습니다!

bandicam 2022-01-21 00-39-42-853.jpg

bandicam 2022-01-21 00-40-21-480.jpg

bandicam 2022-01-21 00-40-32-398.jpg

bandicam 2022-01-21 00-40-55-981.jpg

bandicam 2022-01-21 00-41-03-785.jpg

 

서산주택의 본채 외부를 한바퀴 돌면서 촬영한 이미지 이며, 별다른 설명이 없어도 이미지에 보이는대로 이해하시면 될 것 같습니다.

 

외벽으로 인한 열손실은 없으며, 외벽에 비해 출입구와 창의 상부에서 열이 감지되지만, 지극히 정상적인 범위내에 있습니다. (만약, 창호의 성능이 취약하다면 이미지 우측 스펙트럼상의 연두색이 아닌, 적색으로 표현되었을 것입니다!)

 

남측 창은 창의 외측에 EVB(외부 전동 블라인드)가 설치되어, 열화상 촬영시에도 서측과 북측의 창에 비해 보다 열적으로 안정적인 상태를 보여주고 있습니다.

 

EVB는 한 여름 일사에너지의 차단을 목적으로 하지만, 한겨울에도 실내측으로 들어오는 냉기를 1차로 차단하여 창호의 부하를 현저히 줄여주는 기능도 한다는 것을 알 수 있었습니다.

(EVB는 벽체 단열성능에 비해 상대적으로 부족한 창호의 성능을 보완해 줄 최적의 아이템이라 생각됩니다.)


 

bandicam 2022-01-21 00-41-16-018.jpg

bandicam 2022-01-21 00-41-36-208.jpg

bandicam 2022-01-21 00-41-46-135.jpg

bandicam 2022-01-21 00-41-55-502.jpg

bandicam 2022-01-21 00-42-06-008.jpg

 

거실은 남측과 북측을 접하고 있으며, 난방이 가동되지 않음(바닥 열선이 보이지 않음!)에도 25도의 쾌적한 온도를 보여 주고 있습니다. (필자는 맨발로 다녔음에도 전혀 차갑다는 느낌이 들지 않았음!)


bandicam 2022-01-21 00-42-18-166.jpg

bandicam 2022-01-21 00-42-33-103.jpg

bandicam 2022-01-21 00-42-42-025.jpg

bandicam 2022-01-21 00-42-48-093.jpg

bandicam 2022-01-21 00-42-55-798.jpg

bandicam 2022-01-21 00-43-04-823.jpg

bandicam 2022-01-21 00-43-16-034.jpg

bandicam 2022-01-21 00-43-27-231.jpg

bandicam 2022-01-21 00-44-26-467.jpg

bandicam 2022-01-21 00-44-38-563.jpg

bandicam 2022-01-21 00-44-51-149.jpg

 

동측 다용도실의 문에서 누기가 있음을 알 수 있습니다.

북측의 출입문에서도 19도 전후의 안정적인 온도를 보여주었는데, 유독 동측 문에서는 누기가 관찰되어 확인해 본 결과, Lock이 제대로 걸리지 않는것 같습니다.(추후, AS를 신청하기로 하셨습니다!)


bandicam 2022-01-21 00-45-06-738.jpg



현관문은 구조적으로 창호보다 단열성능이 취약하다는 것은 모든분들이 알고 계실겁니다.

이미지에 보이는 바와 같이 현관문이 창호보다 열적 성능에서 많이 취약하다는 것을 확인할 수 있습니다.

그나마 대한민국 주택문화는 중문 설치가 일반화 되어 있다보니, 현관문의 열적취약을 보완해 줄 수 있지만.. 아쉬운 부분임에는 틀림이 없습니다.

보다 개선된 제품들이 출시 되길 기대해 봅니다!

 

서산 둔당리 주택은 본채와 별채가 분리되어 있는 구조입니다.

 

bandicam 2022-01-21 00-45-26-855.jpg

 

별채 또한 본채와 동일한 외벽구성으로 이루어져 있으며, 외벽의 열교는 보이지 않으며 창호 또한 양호한 상태를 보여 줍니다.

 

bandicam 2022-01-21 00-45-55-880-1.jpg

 

별채 내부의 온도는 본채와 달리 조금은 낮은 상태임을 알 수 있습니다.

본채에 비해 평균 약 2도 정도 낮은 온도 분포를 보입니다.

이러한 이유는 본채에 비해 상대적으로 작은 체적과 거실의 3면이 외기와 직접 면하는 공간으로 그만큼 열손실이 크기 때문이며, 무엇보다 상시 거주자가 없는 게스트하우스로 열의 획득에서 불리하기 때문입니다.

 

바닥 구성 또한, 본채는 온돌배관을 통한 난방으로 50mm의 바닥 축열체가 존재하지만, 별채는 전기 건식난방 패널을 적용함에 따라 바닥의 축열체가 존재하지 않은것도 불리하게 작용한 것으로 판단됩니다.

 

한편으로는 오직, 단열재에 의존한 공간의 열적성능을 보여주는 하나의 사례로 볼 수도 있을것 같습니다.

 

열화상 촬영 시, 필자가 관심있게 보는 영역은 실내공간 중, 외기와 직접 면하는 바닥 모서리 온도이며, 더욱 관심있게 보는 곳은 비 난방구간(화장실)의 코너 모서리 온도가 곰팡이와 결로의 생성온도 범위(상대습도 50% 일때, 결로는 9.6도 곰팡이는 12.5도)를 상회하는가 입니다.

 

EZBlock으로 지은집의 목표는 영하의 기온에 비 난방구간의 코너바닥 모서리 온도는 최소 15도 이상을 유지하는것 입니다.

서산 둔당리 주택은 본채의 경우, 비난방 구간(북측)의 코너바닥 모서리 온도가 약 18.8도를 유지하였으며, 별채는 19.1도를 유지하고 있습니다.

 

본채, 별채 두곳 모두 외기와 접하는 비난방 구간(북측)의 바닥 코너모서리 온도 범위가 결로와 곰팡이 발생온도를 상회하는 것으로..

EZBlock이 추구하는 가치(쾌적한 주거 환경 제공)에 부합하는것을 확인 할 수 있는 기회였습니다.

 

프라이빗한 공간과 소중한 시간을 내어주신 건축주 내외분께 다시한번 감사의 인사를 전합니다.

가족모두 행복한 나날 되시길 기원드립니다.

 

감사합니다~^^

 

 

▶ 참조 : 서산 둔당리 주택, 시공과정(클릭)

서산 둔당리(협회인증 진행중) 현장 소식! (phiko.kr) 

EZBlock 서산 둔당리 주택(협회 2.4L 인증주택) 준공 후, 방문기 (phiko.kr)



Comments

1 소상훈 2022.01.22 07:12
건실하게 지은집이 이렇게 확인이 가능하니
시공사분들도 많이 긴장되시겠네요

언제나 그렇듯이 사후관리까지 완벽하시네요
고생 많으셨습니다

대표님
저희 집도 완공 후
검증해 주시나요 ㅋㅋ
2 EZBlock 2022.01.22 11:31
ㅎ 사후관리라기 보다, 제가 궁금해서 하는 일입니다.
(시공자가 다르더라도 동일한 성능을 유지하는지 등, 다양한 접근을 통해 수정 또는 개선되어야 할 점은 없는지.. 판단하기 위함이기도 합니다.)

열화상 촬영은 한겨울(1월~2월) 특정 시간대(저녁 6시 이후) 영하의 날씨가 며칠간 지속된 후, 등등의 조건이 부합되어야 해서 모든 집들을 방문하기가 시간적으로 여의치가 않습니다.

소상훈님 댁은 EZBlock 최초의 건식주택이다 보니, 그 의미가 남다릅니다.
준공시점이 올해 봄이니, 아마도 내년 이맘때쯤 열화상 촬영을 위해 방문하지 않을까 예상해 봅니다~^^