2019-06-19
정회원사인 그린홈 예진에서 시공중인 함평 현장 중간기밀테스트를 진행하였습니다.
감압테스트에서 0.2회@50pa로 좋은 성능이 나왔습니다.
경량철골구조라 외부 OSB에서 기밀층을 형성하고 전체 외단열을 적용한 건물입니다.
마지막 사진은 측정 후 크루즈 모드로 50pa 압력을 걸고 창호 주변 및 배관이 관통한 부위에 연기를 뿌려가며 확인하는 작업을 진행하였는데, 전반적으로 누기부위를 확인할 수 없었고,
CD관 한 곳이 완전히 뚤려있어 많은 연기가 들어오는것을 확인할 수 있었는데
보완해 주시기로 했습니다.
최종 테스트에서도 좋은 결과가 있길 기대하겠습니다.
감사합니다.
각자의공법으로 각사의기술력으로 .............