[협회] 최종기밀성능테스트_충청북도 음성군 마을회관 리모델링

협회 동정

[협회] 최종기밀성능테스트_충청북도 음성군 마을회관 리모델링

M PHIKO김민경 1 85 12.02 15:52

구 분

협회 리모델링인증 진행 현장

테스트 진행일

2025.12.02

테스트 방식

Method 1

위 치

충청북도 음성군

구조

조적조

실내체적

269.7

연면적

106.06

테스트 결과

가감압 평균 3.0/h 이하 @50Pa / 인증기준 충족


[테스트 결과]

리모델링 가감압 평균 (@50Pa) 3.0(1/h)이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.

1. 구조체와 창호 설치부위가 기밀하게 시공됨

2. 관통부위가 기밀하게 시공됨

3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어, 환기장치 등

Comments