[협회] 최종기밀성능테스트_표준주택 25년 04호 김천
|
구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
|
테스트 진행일 |
2025.11.25. |
테스트 방식 |
Method 1 |
||
|
위 치 |
경상북도 김천시 |
구조 |
스틸하우스조 |
||
|
실내체적 |
453.7 |
m³ |
연면적 |
96.7 |
m² |
|
테스트 결과 |
가감압 평균 0.6 회/h 이하 @50Pa / 인증기준 충족 |
||||
|
설 계 사 |
디엔에이 건축사사무소 |
||||
|
시 공 사 |
㈜그린홈예진 |
||||
가감압 평균 0.6 회/h (@50Pa) 이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인