[협회] 중간기밀성능테스트_강원도 원주시 단독주택

협회 동정

[협회] 중간기밀성능테스트_강원도 원주시 단독주택

M PHIKO조광래 1 290 09.12 16:50

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2025.09.12.

테스트 방식

Method 2

위 치

강원도 원주시

구조

철근콘크리트조

실내체적

852.7

연면적

190.50

테스트 결과

감압1.0 /h 이하 @50Pa / 인증기준 충족

설 계 사

건축사사무소 아키현

시 공 사

윈윈하우징

당 현장은 2024년 신청 현장으로 2025.01.01. 이전 기준 적용함.

 

감압1.0 /h (@50Pa) 이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함

1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인

2. 창호의 기밀 시공상태 확인

3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인