구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2025.06.23. |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
제주특별자치도 제주시 |
구조 |
철근콘크리트 + 목구조 |
||
실내체적 |
788.00 |
m³ |
연면적 |
297.00 |
m² |
테스트 결과 |
감압 1.0회 (1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족 |
||||
설 계 사 |
산방건축사사무소 |
||||
시 공 사 |
화미건축 |
감압 (@50Pa) 1.0회 (1/h)이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인
이번 제주 현장은 짧은 장마 덕분에 무사히? 진행되고 있습니다. 1층 철근콘크리트, 2층+지붕 목구조의 방식으로 설계되었기에, 다양한 단열재(비드법, 그라스울, 미네랄울)를 사용해야 했습니다. 마지막까지 깔끔하게 마무리해 보도록 하겠슴다~~