협회 동정

[협회]최종기밀성능테스트 - 경상북도 안동시 단독주택

M 하종운 1 384 06.05 09:14

 

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2024.06.03

테스트 방식

Method 1

위 치

경상북도 안동시

구조

철근콘크리트

실내체적

217.1

연면적

79.2

테스트 결과

가감압 평균 1.0(1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족

 

최종테스트

가감압 평균 (@50Pa) 1.0(1/h)이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.

1. 구조체와 창호 설치부위가 기밀하게 시공됨

2. 관통부위가 기밀하게 시공됨

3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어, 환기장치 등)

Comments

수고하셨습니다.