협회 동정

[협회] 최종기밀성능테스트 - 경기도 성남시 단독주택

M 박요한 1 687 2023.10.31 11:01

 

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2023.10.30

테스트 방식

Method 1

위 치

경기도 성남시

구조

철근콘크리트

실내체적

733.70

연면적

166.34

테스트 결과

가감압 0.36 /h (@50Pa)

설 계 사

서우건축사사무소

시 공 사

()이을건축


테스트 결과 가감압 0.36 /h (@50Pa)DIN V 18599-2 기준에 따라 최고등급을 달성함.

1. 구조체와 창호 설치부위가 기밀하게 시공됨

2. 관통부위가 기밀하게 시공됨

3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어, 환기장치 등

Comments

9 신범석 2023.10.31 07:36
수고하셨습니다.