협회 동정

[협회] 최종기밀테스트 - 표준주택 20호 화성

M 김규화 2 848 2022.11.02 10:27

 

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트진행일

2022.10.31

테스트 방식

Method 1

위 치

화성시 산척동

구조

철근콘크리트

실내체적

620.3

연면적

145.16

테스트 결과

가감압 0.15 /h (@50Pa)

시공관리

팔봉건설

Comments

M 하종운 2022.11.02 11:30
고생하셨습니다.
9 신범석 2022.11.03 19:17
수고하셨습니다.