협회 동정

[협회] 중간기밀성능테스트-강원도 강릉시

M sangjunkim 2 682 2022.08.25 11:14

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2022.08.24

테스트 방식

Method 2

위 치

강원도 강릉시

구조

철근콘크리트

실내체적

792.3

연면적

206.2

테스트 결과

가감압 0.18 /h (@50Pa)

시 공 사

태백건설(주)

20220825_110801.jpg

 

20220824_134120.jpg

 

20220824_144108.jpg

Comments

9 신범석 2022.08.25 11:44
수고하셨습니다.
1 바다뫼 2022.08.25 14:01
박경국 선임연구원과 김상준 연구원님
멀리 강릉까지 오시느라 수고 많으셨습니다
창호부분과 슬리브,전기배선 부분등을 꼼꼼히 체크해 주셔서 너무 감사합니다
체크된 미진한 부분을 오늘 기밀테이프를 덧데어서 잘 시공해 놨읍니다
다시한번 감사드립니다