협회 동정

[협회] 중간기밀성능테스트 - 표준주택 23_02호 칠곡

M 하종운 1 533 2023.11.28 16:53

 

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2023.11.27

테스트 방식

Method 2

위 치

경상북도 칠곡군

구조

목구조

실내체적

470.9

연면적

145.38

테스트 결과

감압 0.40 /h (@50Pa)

시 공 사

빌드앤픽스

 

중간테스트

테스트 결과 감압 0.40 /h (@50Pa)DIN V 18599-2 기준에 따라 최고등급을 달성함.

1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인

2. 창호의 기밀 시공상태 확인

3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인

 

 

Comments

9 디엔에이ㅣ신범석 2023.11.29 10:33
수고하셨습니다.