구 분 |
협회 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2024.08.08 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
경기도 용인시 |
구조 |
목구조 |
||
실내체적 |
510.1 |
m³ |
연면적 |
125.1 |
m² |
테스트 결과 |
가감압 1.0회 (1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족 |
||||
시 공 사 |
사람사는집 |
중간테스트
감압 평균 (@50Pa) 1.0회 (1/h)이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인