[협회]중간기밀테스트 - 인천광역시 중구 단독주택

M PHIKO 김형진 2 369 06.17 15:27

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2024.06.17

테스트 방식

Method 2

위 치

인천광역시 중구

구조

경량스틸조

실내체적

589.1

연면적

175.63

테스트 결과

감압 1.0(1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족

설 계 사

정온건축사사무소

시 공 사

제이종합건설

 

중간테스트

감압 평균 (@50Pa) 1.0(1/h)이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.

1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인

2. 창호의 기밀 시공상태 확인

3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인

Comments

2 EZBlock 06.17 19:11
정온설계사무소 오소장님, 제이종합건설 김소장님, 그리고 시공자 모든분들..
좋은결과 만들기 위해 모두, 수고 믾으셨습니다^^
수고하셨습니다.