협회 동정

[협회]최종기밀성능테스트 - 표준주택 23_01호 상주

M 배지현 1 372 2023.12.13 11:18


구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2023.12.06

테스트 방식

Method 1

위 치

경상북도 상주시

구조

목구조

실내체적

331.9

연면적

85.03

테스트 결과

가감압 0.51 /h (@50Pa)

시 공 사

그린홈예진


테스트 결과 가감압 0.51 /h (@50Pa)DIN V 18599-2 기준에 따라 최고등급을 달성함.

1. 구조체와 창호 설비부위가 기밀하게 시공됨

2. 관통부위가 기밀하게 시공됨

3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어, 환기장치 등)

Comments

9 디엔에이ㅣ신범석 2023.12.08 18:35
수고하셨습니다.