협회 동정

[협회] 최종 기밀성능 테스트_용인시 기흥구 단독주택

M 박요한 2 1,188 2021.10.22 17:21

테스트 진행일

2021.10.22

위치

경기 용인시

구조

철근콘크리트

실내체적

440.6

연면적

195.46

테스트 결과

A-Type : 가감압 0.18 /h (@50Pa)

설계사

삼간일목

시공사

윈윈하우징

 

KakaoTalk_20211022_143900533.jpg

 

KakaoTalk_20211022_144244995.jpg

Comments

1 무식장이 2021.10.23 21:13
1회 0.23회였는데, 더 좋은 결과가 나왔어요. 꼼꼼하게 신경 써주신 덕분이예요.
후배님도 반가웠습니다.^^ 요즘 저녁 남쪽 하늘에 목성이 밝아요.
2 숀리 2021.10.23 22:36
철콘이라 목조보다 기밀이 우월한가 보네요