구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2023.05.16 |
테스트 방식 |
Method 1 |
||
위 치 |
경상남도 거제시 |
구조 |
철근콘크리트 |
||
실내체적 |
302.2 |
m³ |
연면적 |
99.69 |
m² |
테스트 결과 |
가감압 평균 0.18회/h (@50Pa) |
||||
설 계 사 |
㈜자림이앤씨건축사사무소 |
||||
시 공 사 |
㈜예진종합건설 |
오픈하우스때 뵙겠습니다