구 분 |
일반 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2023.05.04 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
경기도 용인시 |
구조 |
경량철골조 |
||
실내체적 |
59 |
m³ |
연면적 |
19.50 |
m² |
테스트 결과 |
감압 0.75 회/h (@50Pa) |
||||
시 공 사 |
티푸스 코리아 |
저 체적에 0.75라니 대단합니다!
직접 사용하실 건가요?
기밀값은 좀 더 낮출 수 있을 거 같더라구요. 어디가 문제인지 알았으니까^^.