Energy# 관련 질문/요청

추가 열교관련 문의

G 초보학생 1 2,634 2016.10.27 16:00

일전에 문의한 내용에 답변해 주셔서 정말 감사드립니다.

말씀해주신 내용을 바탕으로 선형열관류율 산출하는 방법까지 습득하였습니다.

추가질문은

계산흐름탭의 선형열교에 의한 열손실 산출식을 보면

열손실 = 선형열교대상 길이(m) * 선형연관류율(W/m-k) * 유효난방도시

로 나와있는데 이 부분중 유효난방도시에 관련 질문입니다.

기후탭 AW, AY 칸에 난방도시의 전체기간 및 난방기간이 나와 있어

유효난방도시가 난방기간의 값과 같은 값을 같는 것을 보았습니다.

이부분의 메모를 보아도 난방도시의 전체기간 값과 난방기간 값의 산출식에 대해

이해가 가지 않아 이부분에 설명을 부탁드려도 되겠습니까?

1) 전체기간은 '365일 동안의 기온-난방온도의 합계'로 되어 있는데

   ' 매시간별 외부기온 - 난방온도' 의 8760시간의 합을 의미하는게 맞는지요?

2) 난방기간은 메모를 보아도 산출식을 유추할 수 없어 이부분에 대한 설명 부탁드립니다.

3) 상기 1,2와 같은 의미로 난방기간을 산출하였다면 냉방도시 또한 산출가능할까요?

상기 3가지 질문을 이해 한다면 열교에 의한 열손실을 구하는데 이해를 할 수 있을것 같아

문의드립니다. 항상 바쁘신데 답변주셔서 정말 감사드립니다.

Comments

M 관리자 2016.10.27 16:42
학생이시기에 노파심에 말씀드리면... 맞춤법에 조금만 더 신경써 주셔요.
글은 마음, 그 자체의 투영이기 때문입니다.

1. 네 맞습니다.
2. 난방기간은 산출식으로 유추되는 것이 아니라 기상데이타로 부터 가져옵니다.
    "요구량" 탭의 48번 줄을 참고하시면 되실 듯 합니다.
3. 냉방도시도 상기 탭에 나와있습니다.