Energy# 관련 질문/요청

기기발열값 관련 질문 드립니다.

G 초보학생 3 2,991 2016.10.25 18:44

안녕하세요! 에너지샾을 공부하며 많은 도움을 받고 있는 학생입니다.

에너지 샾의 데이터 베이스에 내부발열 표준치 리스트가 있고 그에 따른 프로필이 나와있는데요.

주거의 경우 기기발열이 2.17W/m2으로 나와있는데 프로필상의 기기들에 의해 어떻게 이런 값이

산출되었는지 산출방식을 알 수 있을까요? 항상 시뮬레이션시 발열량 산정에 어려움이 많았는데

이번 기회에 주거발열 중 기기발열에 대해 확실하게 알고 가고 싶습니다.

프로필상 10대의 기기가 있고 각 내부발열 반영 %가 산정되어있는데 이값으로 어떻게

2.17W/m2 이라는 값이 산출되었는지 알려주시면 정말 감사드리겠습니다.

Comments

M 관리자 2016.10.25 18:50
지금 이야기하고 계시는 숫자의 의미는 이따 저녁에 들어와서 봐드리겠습니다만..
기본적으로 실내의 기기는 전력소비량의 100% 가 발열량으로 산정됩니다.
M 배성호 2016.10.25 23:47
레퍼런스는 국토부에서 고시한 건축물 에너지효율등급 인증제도 운영규정에 따른
건축물의 용도 프로필입니다. (상단의 첨부파일 참고)

이 자료를 보시면 "작업보조기기(=기기)"의 발열량을 52 Wh/m²day로 정했는데요,
이를 W/m² 단위로 다시 정리하면 다음과 같습니다.

[기기발열량] = 52 Wh/m²day = 52 Wh/m²day x day/24h
                = 52/24 W/m² = 2.17 W/m²

참고로 이 수치의 근거에 대한 명확한 언급은 없지만 독일의 DIN 18599 라는
기준을 그대로 번역한 것으로 보시면 크게 무리가 없을 듯 합니다.
M 배성호 2016.10.26 00:03
추가로 에너지샵에 보시면 발열입력 유형을
(1) 직접 입력 (2) 시스템 계산 (3) 표준치 선택
세 가지 중 하나로 선택할 수 있습니다.

이 중 (3)이 앞서 말씀 드린 정부에서 고시한 기준을 활용하여 작업한 것이구요..
주택은 간단하지만, 업무/상업 시설 등은 ISO를 활용하는 등 조금 복잡한 과정을 거쳤습니다.
(사실, 용도별 발열량 부분은 국가 차원에서 추가적인 R&D가 필요하다고 생각됩니다.)

문제는 (2) 시스템 계산인데, 이는 표준치가 아닌 건물의 실제 정보를 활용하여
내부 발열량을 산정하는 방식으로 "비교를 위한" 에너지 효율 계산시에는 (3),
"실제 상황에 가까운" 에너지 효율 계산시에는 (2)를 사용하면 되겠습니다.

아울러, 관리자님의 말씀대로 실내(단열면 내)에서 소비되는 전력량은
기본적으로 100% 내부 발열량으로 잡힌다고 보시면 됩니다.
(밥솥, 가열형 가습기처럼 잠열로 빠져나가는 경우 제외)

자세한 사항은 에너지샵 '소요량' 워크시트를 참고하시면 되겠습니다.
한 가지 신기한 사실은 대략적인 데이터를 입력해보면 시스템으로 계산한
기기발열량도 얼추 표준치인 2.17 W/m2 근방으로 수렴한다는 사실입니다.

혹시 더 궁금하신 사항 있으시면 언제든지 질문 주세요~