[TB Block]
3. 열교차단재 시험성적서 (인장철근)
조회 : 550  
   50811,열교차단재용 상부 인장철근 인장강도 측정 시험성적서.PDF (2.0M) [26]
   50811,열교차단재용 상부 인장철근 인장강도 측정 시험 전후 사진.PDF (1.0M) [5]
 

- 열교차단재용 철근-스텐레스-철근 접합 철물 인장강도 측정결과

 

구분

인장강도 결과

(N/mm2)

파단 위치

비고

시료 1

586

철근

 

시료 2

587

철근

 

시료 3

587

철근

 

시료 4

589

철근

 

시료 5

590

철근

 

평균값

588

 

 

* 시험체 구성: 철근 D13 SD400 + STS304 13mm + 철근 D13 SD400 접합 철물

 

< 인장강도 측정 후 시험편 사진 >

 
  