이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

패시브하우스 화장실 휀

1 푸른바다 3 1,984 2018.10.22 09:48

안녕하세요.

패시브하우스 건축중인 건축주입니다.

열교환장치를 설치를 하면 일반적으로 실내의 화장실,거실,주방 이런곳의

오염된 공기를 외부로 배출하도록 되어 있는 것으로 알고 있습니다.

 

화장실 같은 곳은 별도의 냄새를 배출하도록 휀을 장착하지 않아도 되나요??

듣기에는 주방에서 생선 같은 것을 구우면 열교환 장치를 통해서 온 집안에 생선 냄새가 조금 풍기기는 한다고 하기에 그럼 화장실 냄새도 그러지 않을까하여

별도로 휀을 달어야 하나 고민입니다.

달게 되면 전동 댐퍼(??)로 장착하려 합니다.

 

Comments

M 관리자 2018.10.22 10:29
인증 주택인지 궁금하네요.
저희 협회 기준은 화장실과 주방의 경우 환기장치를 연결하지 않고 강제 배기 휀을 달도록 하고 있습니다.
이유는 말씀하신 바와 같습니다.
G 정광호 2018.10.22 20:50
저의 경우 젠더사의 comfoair 550을 설치하고 화장실에 별도의 환기팬을 달지 않았습니다.
 주방에 후드는 별도로 전동댐퍼를 사용하여 설치하였지만 후드풍량이 높아(275W의 팬이 들어있습니다) 사용시 실내에 상당한 음압이 걸리게 됩니다. 후드를 젤 쎄게틀면 현관문이 잘 안열릴 정도입니다. 달리 말씀드리면 잘 안 빨립니다.ㅠㅠ 시공할 때 후드에서 공조기까지 별도의 UTP케이블을 연결하셔서 후드 사용시 공조기의 SA 팬의 풍량이 올라가도록 제어를 하시면 실내에 걸리는 음압을 최소화할 수 있을 것 같습니다. 단 개조로 인한 공조기 컨트롤러의 파손 혹은 에러메세지가 뜰 수 있으니 주의 부탁드립니다.^^;
2 권희범 2018.10.22 23:07
비밀글입니다.