이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

경량목구조 패시브하우스 (다름슈타트)

1 홍도영 21 2,371 2018.05.16 22:17

설계는 본인의 집을 짓는 여자동료가 직접했고 PHPP와 열교를 제가 담당을 했습니다. 현재 진행중인 현장이고 아마 오대석 연구원은 직접 볼 수 있는 기회가 있을 것 같습니다. 패시브하우스 연구소의 인증을 나중에 목표로 하고 있기도 합니다.

 

이 현장은 거의 취미로 진행되는 현장이기에 제가 자주 방문은 못하지만 일단 순서 없이 사진을 올려봅니다. 디테일을 진행하면서 약간의 의견차이도 있었고 또 있지만 돈과 결부되는 문제이기도 하고...

 

바닥 매트 콘크리트는 2mm의 오차안에 들어 왔는데 그게 전부가 아니더군요! 그런 이유에서 수평을 잡아주는 깔도리라 하나요? 그런 것이 없습니다. 하부 목재의 두께는 10cm이고 사용된 목재는 모두 가문비 입니다.

 

여하튼 한국과 접합장식에서 상당히 다른 것을 보실 수가 있을 것이고 방부목을 사용하지 않은 점이 다를 것이고, 고정 철물은 필요한 곳만 고정을 하고 나머지는 모든 모듈이 자리를 잡으면 최종 고정을 하게 됩니다.

 

매트상부는 나중에 방습쉬트를 접착하게 됩니다. 약 1mm 정도의 두께입니다.

스터드를 잡고 있는 엘형철물은 나중에 추가적으로 프로클리마사의 VANA(150mm)로 테이핑을 하고 실내에 사용된 OSB의 연결부위는 마찬가지로 80mm테잎으로 기밀시공하게 됩니다.

 

기밀층겸 방습층은 OSB가 됩니다. 독일어권의 OSB는 북미와 달리 방습층겸 기밀층으로 사용가능한 제품입니다.

 

중간에 실수한 장면도 보실 수가 있습니다.


 

 

 

48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526479274_5144.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526479299_3025.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526479279_0055.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526479282_3083.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526479285_3619.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526479291_8811.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526479295_5031.jpg 

 


48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476620_1159.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476623_6815.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476626_9113.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476630_1132.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476633_4263.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476545_8852.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476572_0201.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476548_1667.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476566_1313.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476551_4761.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476568_8817.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476554_5519.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476557_4472.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476560_0925.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476563_5488.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476425_3916.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476429_0744.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476431_9181.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476435_2443.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476438_1574.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476441_6219.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476445_3706.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476448_4823.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476452_2445.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476455_0189.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476362_9459.jpg 

48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476366_295.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476370_5532.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476373_7241.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476376_6887.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476379_75.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476383_0708.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476386_8055.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476390_3543.jpg
48447f50dfbf1dce114fe86a72b985b4_1526476397_5349.jpg 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2018.05.16 23:15
감사합니다. 이런 간접경험 매우 좋습니다. ㅎ
슬라브로 사용되는 목질의 판재 이름이 무언가요?
1 홍도영 2018.05.16 23:26
Brettsperrholzdecke라고 하고 이에 대한 그림은 아래의 링크를 참조하시길 바랍니다.
https://www.google.de/search?biw=1263&bih=900&tbm=isch&sa=1&ei=rT78Wpm1EpCYkwWJtrWgCQ&q=brettsperrholz&oq=brettsperrholz&gs_l=img.3..35i39k1j0l2j0i67k1j0l5j0i67k1.19100.19805.0.20587.5.5.0.0.0.0.98.430.5.5.0....0...1c.1.64.img..0.5.428...0i24k1j0i10i24k1.0.tqe_CTQ88PM
M 관리자 2018.05.16 23:31
이 자재는 볼 때마다 항상 부러워요...재활용까지 되고...
5 콜루 2018.05.17 08:13
홍선생님 좋은 자료 보여주셔서 감사합니다.

아래의 철물은 벽체를 들때 쓰는것인가요?
5 콜루 2018.05.17 08:18
앙카의 형태가  셋트앙카와 비슷한 웨지 앙카 인가요? 
사진으로 봐서는  나무에 구멍을 뚫고 바로 건식으로 시공된것 같아 보이네요
2 프라즈냐 2018.05.17 11:03
홍도영 선생님의 귀중한 자료 덕분에 눈이 즐겁습니다...^^ 감사드립니다. 늘 청안한 나날 되시길 기원드립니다.
1 홍도영 2018.05.17 16:20
사진의 작업도구는 보통 패널라이징에서 사용을 주로 합니다. 예를들어 두개의 벽체를 서로 당겨서 수평수직을 잡아야 하는경우 그러면 중간에 손잡이가가 있는 것을 누르면 당겨지거나 펴지거나....그다음에 나사로 고정을 하고 풀게 됩니다.

보통 매트기초에 타설전에 시공하는 앙커는 요즘은 거의 없는 수준입니다. 거의 건식으로 주로 하고 여기 현장에서는 삽입을 하면 끝이 벌어지는 그런 앙커를 적용했습니다.
지금은 앙커를 모두 완벽하게 고정한 상태는 아닙니다.
2 권희범 2018.05.17 16:51
콜루님 말씀대로 세트앙카와 같은 원리인 것 같은데 구조력이 나오는 게 신기하네요.
슬라브 패널은 사진을 보니 h빔도 필요한 것 같고, 세대가 다르다면 단열도 필요할 것 같은데 장선을 거는 것 대비 어떤 장점이 있는지 궁금합니다.
2 권희범 2018.05.17 16:52
아무튼 좋은 구경 잘 했습니다.
진행과정 가끔 올려주세요~
M 관리자 2018.05.17 17:08
독일은 내륙 쪽의 바람 세기가 그리 높지 않아서 일겁니다.
1 홍도영 2018.05.17 17:20
빔은 그쪽에 벽이 없이 전체가 2층으로 창호가 설치되기에 그런 것이구요. 바람은 여기도 장난 아닐 경우가 많습니다. 같은 세대입니다. 집이 큰 편이라 지붕을 두개로 나눈것이구요. 나사강도는 보통 나사회사에서 별도로 계산해 줍니다.
1 쌩크 2018.05.19 22:15
v방습층겸 기밀층으로 사용가능한 OSB라니.. 실내측 가변투습지로 기밀층 생성하는 것이 생략 가능 한건가요?
M 관리자 2018.05.20 00:07
네.. 유럽에서 사용되는  OSB는 우리들의 사용하는 북미산 OSB와는 다르게, 불투습에 가깝습니다.
그래서 실내 방습층의 역할로써 사용을 하게 되면서 가변형방습지도 제외를 하고 있습니다.
오히려 외부를 투습가능한 단열재로 시공을 하구요.
유럽은 여름 습도가 매우 낮아서 우리나라 처럼 역결로의 우려도 적으므로 충분히 가능한 구조입니다. 우리나라에서 따라할 것은 아니구요...
1 쌩크 2018.05.20 12:54
아 그랬군요. 우리는 할 수 없는것이라니.
1 홍도영 2018.05.20 18:11
모든 것은 조합입니다. 한국에서도 충분히 적용가능한 조합입니다. 물론 단열재의 물성과 조합에 관한 검토는 있어야 하지만 가능합니다. 그리고 그런 적용사례도 실제 있구요.
5 설리 2018.07.12 14:49
국내에서 시공할때도 기초 상부를 완전히 덮어 방습처리하면 방부목을 사용하지 않아도 되는건가요?

그리고 기초에 L앙카 대신 전체를 웨지엥커로 시공하는것도 건축사와 의논하여 허가를 받으면 사용할 수 있는건가요?
M 관리자 2018.07.12 17:28
네.. 그래도 맨 아래의 한단은 방부목을 사용하시는 것이 좋을 것 같습니니다. 결로가 생길 수도 있으니까요.
앵커는 말씀하신 것 처럼 구조계산만 되면 사용가능하십니다.
5 설리 2018.07.12 22:57
앵커의 제원을 제조사에서 살펴보니 아래와 같은데요

웨지앵커 - 비 균열 콘크리트 C20/25  /  M12  /  인장 11.9 kN
케미컬앵커 - 비 균열 콘크리트 C20/25  /  M12  /  인장 22.3 kN

웨지앵커가 케미컬앵커대비 스펙상으로도 약해보여 간격을 많이 좁혀야 할듯 합니다.

보통 현장시공에선 L앙카를 1.8M 간격으로 하라고 하는데
케미컬앵커의 경우 상기 스펙의 제품을 사용한다면 기존 L앙카 대비 간격을 많이 좁히지 않아도
시공가능한 수준인가요?
M 관리자 2018.07.12 23:02
기존 L앵커라고 하시면..  세트앵커를 박아 넣는 것을 의미하시는 지요?
5 설리 2018.07.13 10:50
첨부사진과 같은 앵커를 기초 타설할때 심어놓는것입니다.
몇번 경험을 해보니 이 L앵커를 기초할때 심어놓으면 기초외곽부분 미장할때 이 앵커에 흙손이 걸려서 평탄잡기가 쉽지 않았습니다. 계산만 된다면 L앵커를 기초할때 안쓰고 평탄을 잡은 후 나중에 타공해서 케미컬앵커나 웨지앵커를 후시공 하는게 나을 것 같아서요...
M 관리자 2018.07.13 11:21
아..네 이해했습니다.
사진의 L형 앵커와 케미컬앵커의 반발력이 같다고 보시면 되구요. 웨지 앵커는 그 절반의 간격이어야 하는데요..
그 간격은 해외 사례를 좀 찾아 보고 말씀드리겠습니다.