하자관련 질문/사례

외단열재의 탈락 사례

3 이명래 7 9,951 2012.11.07 20:40
저와 직접적 관련이 없는 건물이므로 사진만 올리도록 하겠습니다.

잘못된 시공방식이 이런 화를 가져온 것이고 사용자들에게는 불편을 초래할 것입니다.

그 이전, 적정한 공사비를 책정하여 전문적인 시공자를 선택하지 않은 건축주의 책임이 우선되어야 할 것으로 보여 집니다.

Comments

M 관리자 2012.11.07 22:07
귀중한 사진 감사드립니다.
단열재고정못(패스너)누락과 바탕면 청소없이 본딩을 한 결과로 보여지네요..

거듭 감사합니다.
G 홍도영 2012.11.08 17:08
제가 이 사진을 좀 사용해도 되겠는지요? 출처는 누구라 하면 될련지요?
M 관리자 2012.11.08 17:18
네.. 물론 사용하셔도 되고, 출처는 "한국패시브건축협회, 사진:이명래"로 하면 무방할 듯 합니다.
1 장필순 2013.03.12 12:11
좋은자료 감사합니다 건축수주에 있어서 늘고민하는것중하나입니다
건축주는 저단가에 건축할려하고 시공자는 우선 저가 수주하고 보자고 한결과같네요
옛속담에 싼게 비지떡이란말이 ~~~
G 김병수 2014.02.26 22:34
드라이트 고정하는 본드칠에 대한 질문입니다.
위 사진중 드라이트 고정시 몰탈?시공한 것이 스티로폼 한 장당 6군데를 발라 눌러 시공하였는데
해외 드라이트 시공한것을 보니 기밀 시공이라면서 4면을 바르고 중간에 6군데를 위처럼 군데군데 발라놓고 누르던데 그래야 드라이비트가 벽에 더 잘 달라붙으면서 단열도 잘되지 않을까 싶은데 제 생각이 맞나요? 물론 단열제고정못도 한장당 최소 1군데 이음 4귀퉁이는 기본으로 박던데 제가 너무 잘한 동영상을 봐서 그런것인지 모르겠습니다
제가 아시는 분은 한장당 하나씩만 박아 주시면서 이것도 많이 박는다고 하시더라구요...
제 전문 분야가 아니다보니 머라 할 순 없었지만... 그래도 외단열의 중요함을 뼈저리게 느끼고 있습니다.

참고로 저희 집도 드라이 비트 시공했는데 위 사진처럼 본드?를 발라 놓아서 단열 성능이 떨어지는 것이 아닌지 의심해 보고 있습니다. (내부에 곰팡이가 피어 내부엔 단열벽지 설치 후 확실히 벽에 곰팡이도 안생기고 기대어 자도 춥지 않아 그냥저냥 생활하고 있습니다)
G 김병수 2014.02.26 22:39
http://blog.naver.com/khbkgs1004?Redirect=Log&logNo=40139555933
네이버 대나무 님의 블로그 입니다.
여기서 참고하였는데 동영상을 보아도 우리나라 시공법과 확연히 틀려 정말 참고할만 한것 같습니다.
백문이 불여일견...
M 관리자 2014.02.27 13:58
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351