하자관련 질문/사례

탑층 바람불면

G 7 1,543 2021.01.08 08:08

탑층 입니다

바람이 강하게 불때

화장실 후드랑 주방 후드 쪽에서

바람소리가 휙휙 납니다

옥상 무동력 고정식벤추레타입니다

어디가 문제인걸까요?

 


Comments

M 관리자 2021.01.08 09:16
화장실 후드와 주방 후드에 댐퍼가 있는지 봐주시겠습니까?
G 2021.01.08 11:54
G 2021.01.08 11:57
화장실천장 벽면 콘크리가 안되어있는곳도 있던데
이런곳으로 바람소리가 들리는지요
G 2021.01.08 11:58
사진이 하나씩밖에 안올라가네요
M 관리자 2021.01.08 12:53
네.. 그럼.. 아래에 올리신 벽체의 틈새가 원인입니다.
아래 글의 맨 끝에 보시면 아실 수 있으실 꺼여요..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=14
G 2021.01.08 17:17
틈새는 뭘로 막아야되는걸까요??
M 관리자 2021.01.08 20:13
영상에 나온대로 입니다.
폴리우레탄 폼 밖에는 다른 것이 없습니다.
다만 어려운 것은. 너무 좁은 틈을 메울 수는 없기에... 벽과 천장이 만나는 곳을 V 커팅한 후에 폼을 충진해야 한다는 점입니다.