하자관련 질문/사례

아파트 창틀 누수 문의

G 고민남 15 707 2023.08.04 10:52

안녕하세요?

 

아파트 시스템창호(TT type) 아래 부분 창틀 프레임에서 누수가 발생하여 문의드립니다.

참고로 아파트 최상층 세대이고 위에 옥상입니다.

 

누수 현상 및 지금까지 보수공사 해본 내용은 다음과 같습니다.

 

1. 누수 현상

 

- 최초 비가 오지 않는데도 물방울 형태의 누수 발생(첨부 사진 참조)

- 누수의 양은 밑에 타올을 깔아 놓아도 젖지 않을 정도로 소량임.

- 비가 많이 온다고 누수가 더 많이 되는것은 아님. 다만  어떤 때는 비가 온 후 하루 정도

  지나서 좀 많이 나올때도 있음.

- 평소에도 누수가 되나 계속 나오는 것은 아니고 불규칙적으로 반복됨(빗물이 어디 고여

  있다고 조금씩 나오는 느낌이며, 물의 양도 그때 그때 다름)

-  옥상에 물의 저장하는 설비는 없다고 하며 천장에도 스프링클라 외에는 없음


누수위치2.png

 

누수현상2.png

 

2. 지금까지 보수공사 해본 내용

 

- 관리실에서 창틀 실리콘 코킹 문제 같다고 하여 코킹공사 새로함.

- 그래도 해결이 되지 않아 관리실에서 창틀 상부 외벽에 균열이 조금 있다고 하여 

  외벽보수공사함

- 관리실 및 방수업체에서는 천장 및 창틀 상부 벽지가 물에 젖지 않는것으로 보아 

  옥상문제는 아니라고 함.

 

누수 원인이 무엇인지 좋은 의견 주시면 고맙겠습니다.

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2023.08.04 16:48
안녕하세요.

알루미늄 시스템 창호에서는 가끔 이런 일이 있는데요. 우선은, 사진의 열리는 창호를 열어서... 창틀에 물을 부어 보시겠습니까?
그런 후에 한시간 정도 내로 같은 곳으로 물이 나오는지 봐주세요.
G 고민남 2023.08.04 17:43
관리자님, 답변 감사합니다.

창호를 열고 창틀 어느부분에 물을 부어 보라는 건지요 ?
시스탬창호 창틀 바로 아래 부분(고무 패킹 등등이 있는 곳)을 말씀하시는 지요 ?
M 관리자 2023.08.04 22:48
넵 그렇습니다.
G 고민남 2023.08.05 10:43
안녕하세요. 관리자님,

물을 부어보니 고무패킹과 패킹사이에 취부된 알루미늄 Bar 에 있는 타원형 구멍(빗물 침투시 배수구)으로 물이 빠지면서 약 6~7분 후 평소 누수되던 위치와 같은 곳, 같은 형태로 물이 나옵니다.

창호는 정상적으로 잘 닫히고 창문와 창틀 사이 고무패킹도 틈이 없이 서로 잘 밀착되어 빗물이 침투하기 어려워 보입니다.

원인과 조치방법 알려주시면 정말 고맙겠습니다.

감사합니다.
M 관리자 2023.08.07 21:03
답변이 늦어서 죄송합니다.

----------
그럼 창을 열었을 때, 열리는 창틀의 아래 양쪽 모서리의 사진 (위에서 아래로 내려다본 사진) 을 올려 주실 수 있으실까요?
사진에서 네모로 표시된 부분입니다.
G 고민남 2023.08.08 09:08
고귀한 답변에 감사드립니다.

요청하신 사진 송부드립니다.
아울러 그곳(코너 부분)에 혹시 벌어짐(틈)이 있나 보았는데 육안으로는 식별이 어렵지만 없는것 같습니다.

참고로 창틀 아래 부분의 빗물 침투시 집수홀 및 배수홀 사진 함께 송부드립니다.

감사합니다.
G 고민남 2023.08.08 09:09
모서리 사진 1
G 고민남 2023.08.08 09:10
모서리 사진 2
G 고민남 2023.08.08 09:12
빗물 집수 Hole 사진
G 고민남 2023.08.08 09:13
빗물 배수 Hole 사진
M 관리자 2023.08.08 17:25
자세한 사진 감사합니다.

크게 두가지로 말씀을 드려야 하는데요.
한가지는 아래 사진과 같이 알루미늄창은 모서리가 취약 부위라서, 시공시에 실리콘으로 코킹을 하는 경우가 많습니다.
문제는 세월이 가면, 이 코킹이 일부 떨어지는 경우도 있고, 고무로 덮혀 있어서 보이지 않는 속에도 그런 현상이 있을 수 있다는 점입니다.
M 관리자 2023.08.08 17:28
또한 이 현상은 창틀 표면에만 국한 되는 것이 아니라, 물이 빠져 나가는 홀 속에서도 일어난다는 점인데요.
즉, 밖으로 물을 빼는 홀 속으로 들어간 빗물이 창틀의 양쪽 끝의 이음매를 통해서 누수가 될 수도 있는 점입니다. 이를 막기 위해 창틀 내부에 격벽을 두기도 하나.. 없을 수도 있습니다.

그러므로 누수의 연관성은 밝혀졌으므로...
홀 구멍을 테잎 등으로 임시로 막은 다음.. 다시 창틀에 물을 부어서.. 겉의 문제인지 속의 문제인지를 가리는 것이 우선일 것 같습니다.
외부의 문제라면 비교적 쉽게 처리가 되나, 내부의 문제라면 양상이 꽤 복잡해 질 수 있습니다.
G 고민남 2023.08.08 18:13
상세한 답변 감사드립니다.

1) 질의서 본문 사진(누수현상)에서 보시는 바와 같이 누수 위치가 창틀이 아니고 창틀을 지지하는
그 하부 알루미늄 Frame 에서 누수가 되는것으로 보아 "내부문제(외부와 접하는 창틀 모서리 부 분)" 에서 물이 나와 다시 하부 알루미늄 Frame으로 물이 흘러 갔다고 생각되지 않는지요 ?

2) 관리자님, 위 원인 외에 혹시 추측되는 다른 누수원인(외벽 균열 등등)은 없을까요 ?
M 관리자 2023.08.08 18:19
네 외벽의 균열 등은 지금의 정보로 말씀을 드리기는 어렵습니다.
다만 가능성이 없지도 않긴 합니다. 그저 가장 취약 부위부터 검토를 하고 나서 이 것이 아니라는 확신이 들 때 다른 것으로 넘어가는 것이 올바른 접근 방법이라서 그렇습니다.
G 고민남 2023.08.08 18:25
물론 임의로 창틀에 물을 부어 보니 평소에 누수가 되는 위치와 같은 곳에서 누수가 되니 위에서 언급한 "시스템창호 창틀" 이 누수의 주 원인으로 거의 판단됩니다.

하지만 위 답변 2)에서 추측되는 다른 원인을 문의하는 이유는 누수 위치가 창틀이 아니라 그 하부 알루미늄 창틀 지지대(Frame) 이고 이 지지대는 다른 부분과도 연결되어 있기 때문입니다. 

감사합니다.