하자관련 질문/사례

투습방수지에 관련하여 자문구하고 싶습니다.

G 하자방지 2 250 2023.05.24 16:35

2년전쯔음 지은 건물에 하자를 보러갔습니다.

옥상에 역전방수가 되어있고 마감이 쇄석이아닌 토사로 덮혀있습니다.

마감순서가 옥탑슬래브 - 시트방수 - 단열재xps 두겹 - 배수판 - 부직포 - 토사로 되있는데

배수판깔기전 투습방수지가 안깔려있습니다. 이게 문제가 될까요? 외벽이 벽돌건물인데 외벽 벽돌과 단열재 사이 공기층이 엄청 뜨겁고 결로가 있습니다. 투습방수지와 연관이 있을까요?

그리고 혹시 투습방수지가 열차단해주는 효능도 있나요?

Comments

9 잡자재 2023.05.24 17:47
투습방수지는 열차단과는 무관합니다. 투습방수지의 역할은 단열층 내부로 유입되는 물을 막고 단열재 내부의 습기는 배출될 수 있도록 하는 목적입니다. 말씀하진 벽돌 사이에 공기층이 가열되는 원인은 치장벽돌에 통기구가 없거서 생기는 현상으로 추측됩니다.

치장벽돌 상부에 구멍을 몇 개 뚫어 후드캡으로 마감하면 뜨거워진 공기가 빠져나가면서 결로현상을 현저하게 줄일 수 있습니다.
부직포 위에 토사인 경우 폭우시에 배수가 원활하지 않을 수 있습니다. 경우에 따라 오버플로우에 대비한 배수구가 필요할 수 도 있을 것 같습니다.
M 관리자 2023.05.25 11:28
잡자재님 감사합니다.