하자관련 질문/사례

변기 봉수 파괴 및 하수구 냄새 문제

G RLAVH 5 1,222 2023.05.22 15:03

안녕하세요.

 

일전에 이곳 통해서 변기 봉수 파괴 및 하수구 냄새 문제로 문의드린적이 있습니다.

 

그때 당시 답변으로 통기관 문제를 말씀해주셨고, 통기벤트 추가 설치를 대안으로 말씀해주셨습니다.

시공사 측에 보수로 해당 장치를 설치해주겠다고 하였는데,
설치되어 있는 변기를 해체 후 얇은 파이프관을 벽 노출로 설치하여 천장을 뚫어서 환풍기와 연결된 관으로 뺀다고 하는데, 이렇게 할 경우, 미관적으로나 사용하는데 불편이 예상되는데

그냥 통기벤트를 변기 뒷편으로 설치하게 되면 벤트 작동시 화장실내 하수구 악취가 발생하는지 궁금합니다.

현재 다세대주택이며, 1개 라인 전체(4개 세대)에서 2세대정도만 설치를 하면 문제가 해결 될 거 같다고 얘기하는데, 작은 두개의 벤트를 설치하는 걸로 전 세대 봉수파괴현상과 하수구 냄새를 잡을 수 있을 까요?

 

혹은 추천하시는 설치 위치가 있다면 안내 부탁드리겠습니다.
하수구 도면은 없지만, 현재 화장실 구조는 사진처럼 되어 있습니다.

Comments

9 잡자재 2023.05.22 23:40
1개 라인 전체에 2세대 정도만 설치하여 문제가 해결되는지는 하오수 배관도면이 있어야 알 수 있습니다. 잘 이해가 안가는 부분은 변기를 해체하고 통기벤트를 설치한다는 것입니다. 배관이 바닥 배관인 경우 타일을 들어내야 설치가 가능하고 천장배관인 경우 아랫집 천정에 사진과 같이 설치가 가능합니다. 혹여나 변기를 들어내고 타일을 잘라낸 후에 얇은 배관을 묻는거라면 해서는 안되는 방법입니다.
G RLAVH 2023.05.23 09:25
답변 감사합니다.
변기를 들어내야 한다는 것이 타일까지 들어내서 작업한다는 걸 의미하는 지 정확히 이해하지는 못했습니다.
첨부해주신 바와 같이 천장배관이면 미관상 훨씬 좋긴 할 거 같네요.

안타깝게도 바닥배관이라고하는데 통기벤트가 연결관 배관을 천장까지 뺄 필요가 있나요?
아니면 바닥에서 사진에 첨부 주신 길이만큼만 배관을 빼도 될까요.
9 잡자재 2023.05.23 09:33
사진상의 통기벤트는 공기가 들어가기만 하고 나오지는 못합니다.
아래와 같은 제품를 사용하면 배관을 천장까지 이을 필요는 없습니다.
https://m.search.naver.com/search.naver?query=%ED%86%B5%EA%B8%B0%EB%B2%A4%ED%8A%B8&sm=mtp_hty.top&where=m
G RLAVH 2023.05.23 09:41
빠른 답변 감사합니다.
그럼 바닥배관에서 20CM정도의 배관빼고 해당 제품 설치하면 된다는 말씀이시죠?
M 관리자 2023.05.23 11:23
네 그렇습니다.