하자관련 질문/사례

신축아파트 배기시스템과 샤시하자 문제

G 샤하 8 624 2023.02.10 09:43

신축아파트 입주했는데 겨울에 집안이 전체적으로 썰렁하고

자려고 누우면 윗 공기가 차갑고 자고 일어나면 코가 맹맹하고 목이 칼칼해서

샤시하자 의심 및 분석을 하던 중에 조금은 황당한 현상이 발견되어 의견 여쭙니다.

 

아파트는 경기권에 있고 2년 안된 브랜드 29층 신축아파트에 중층 입니다.

 

상황1. 주방후드를 가동하면 거실 내창의 기밀이 약한 부분으로 라이터불이 꺼질 정도로 제트기류 처럼 바람이 들어옵니다. 기밀이 약한 부분은 주로 창문끼리 겹치는 부분에 좀 유격이 있다거나 그 부분 모헤어를 고정한다고 피스를 박아서 모헤어가 좀 비는 부분 그 하단에 풍지판 끼우는 곳입니다.

주방후드를 강하게 틀수록 그 제트기류 같은 바람의 세기가 비례해서 쎄집니다.

 

상황2. 위와 동일한데 큰방 화장실 환풍기를 키면 위와 동일한 상황이 발생합니다. 심지어 화장실과 거실내창까지는 나무문 2개가 존재하는데 닫아둔 상태에서 가동해도 동일합니다.

 

전열교환기를 틀어도 주방후드 세기 만큼은 아니어도 동일한 현상이 발생합니다.

전열교환기를 중으로 2~3시간 틀어주면 미세먼지는 확실히 낮아지긴 합니다.

 

질문.이런 현상을 어떻게 분석을 해야할가요? 기밀이 약한 샤시 하자로 봐야 하는건지..자연스러운 현상으로 봐야하는건지..?어떻게 생각하시나요?

 

 

Comments

9 잡자재 2023.02.10 12:42
창호의 기밀성능이 약한 것은 슬라이딩창호의 숙명입니다. 만약 기밀성능이 높은 시스템창호로 창호를 교체한다면 배기팬을 틀어도 공기가 유입되지 않아 배출이 원활하지 않게 됩니다.
배기팬작동시 음압이 걸리는 문제를 해결하기 위해서는 환기장치와 배기팬을 연동시키는 수밖에 없습니다만 이는 환기장치가 연동을 지원하는 제품이어야 합니다. 연동이 가능하다고 해도 주방후드의 풍량을 커버하려면 상당히 큰 용량의 환기장치가 설치되야 합니다.
자연스럽다라고 말씀드리긴 죄송스럽지만 모든 집이 겪고 있는 하자 아닌 하자라고 생각됩니다.
G 샤하 2023.02.10 15:37
@잡자재
주방후드나 화장실 환풍기는 흡기 없이 배기판 있어서 그렇다고 쳐도
전열교환기 가동시에도 샤시에서 바람이 들어오는건 좀 이상하지 않습니까?
이것도 샤시 문제가 아니라고 봐야할가요?
150CMH 전열교환기를 전열 모드로 중으로 틀었는데
샤시에 바람이 새어 들어온다는 건
샤시가 기밀이 떨어진다고 봐야할가요?
전열교환기는 흡기와 급기가 동시에 이루어지는 제품인데
전열교환기의 흡기,급기 밸런스가 안맞는건지..
9 잡자재 2023.02.10 16:51
말씀하신 것처럼 전열교환기의 급배기 밸런스가 안맞아서 그렇습니다. 전열교환기의 팬 속도가 각개로 조절가능한 제품이면 TAB를 통해 해당 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만 각개 팬속도 조절이 안되는 제품이 달려있을 확률이 훨씬 높습니다. 이는 제조사에 문의해보는게 가장 확실합니다
M 관리자 2023.02.10 19:47
급배기 풍량 조절이 안되는 제품이라면...
요즘 필터에 관심이 많아서, 들어 오는 공기 쪽으로 헤파필터를 넣게 되기 때문에... 대부분의 집에서 음압이 걸리는 현상이 발생을 합니다. 들어오는 공기의 양이 상대적으로 부족하기 때문입니다.
G 샤하 2023.02.10 20:50
@관리자
음압이라는 용어가 있었네요.
주방후드 3단 음압 걸리는거 보고 좀 놀랬습니다.
집안 모든 창호를 깨울 기세더라구요.
상대적으로 기밀이 안된 창호부터 반응하는거 같긴한데..
그래도 압이 걸린다는거는 샤시가 기본적인 기밀은 되고 있다로 봐도될가요?
M 관리자 2023.02.10 20:51
네 그럼요.. 그래도 최근 이중창은 꽤 많이 좋아지긴 했습니다.
문제는 창이 좋아지면서.. 후드의 공기가 잘 나가지 않는다는 불만접수가 너무 많아서..
시공사가 근본적인 접근을 하기 보다는 점점 후드팬 용량을 키우고 있기에.. 이와 같은 문제가 많이 발생하고 있는 것이 현실입니다.
G 샤하 2023.02.13 11:41
@관리자
필요할때 사용하는 편인데
1년된 필터를 교체 해주니
전열교환기 가동 시 음압이 걸리는 문제는 해결된걸로 보입니다.
더불어 전열교환기 소음도 미세하게 부드러워진거 같습니다.
오염된 헤파필터 때문에 급기와배기 밸런스가 많이 틀어졌던게 원인이 아닐가 생각중입니다.
M 관리자 2023.02.13 13:15
그럼 다행이네요.
집 천장에 있는 배기 디퓨져를 조금 잠그시는 것도 방법이긴 합니다.