하자관련 질문/사례

아래 누수 크랙 글에, 추가사진 올려봅니다

G 대수선 4 480 2022.09.13 17:54

오늘 아크릴퍼티를 사다가 작업해보았는데, 외부 에어컨배관이나  나사못? 이 박힌 부위 주변이 많아보였는데요.. 근데 육안상 크랙이 없는데  물이흘러내리는것처럼 보이는 부위도 있어 고민입니다.

 

혹시  옥상시트방수와 같은 공법으로, 외벽 시트방수란것도 있던데 효과가 있는지요? 아니면 지금처럼 최적의 크랙보수가 우선일지요. 늘 감사드립니다 

Comments

M 관리자 2022.09.13 19:26
시트방수는 사용이 불가하며, 비용이 되시면 전체적으로 무기계 프라이머를 칠한 후에, 아래 제품을 사다가 바르는 것이 최선같습니다. 물론 마감이 건전하면, 큰 구멍만 처리를 하고 지금의 균열을 그냥 두어도 문제는 없을 것 같긴 합니다.
https://shcnc.kr/product/%EB%AC%B4%EA%B8%B0%EC%A7%88%ED%83%84%EC%84%B1%EB%8F%84%EB%A7%89%EB%B0%A9%EC%88%98-%EC%94%A8%EC%B9%B4-%ED%83%91-%EC%94%B0-109-sikatop-seal-10922kg-set/35/

균열이 없는데 흐르는 물은 구멍 너머로 들어간 물이 겉으로 배어 나오는 중 같습니다.
G 대수선 2022.09.13 20:35
무기계 프라이머라면, 혹시 추천해주실만한 제품이 있으실지요?  배면쪽은 옆건물과 거의접해있는데요, 두겁을 옛날기와처럼  경사지게  만드는것이  배면쪽 방수에 이론적인? 이득이 있는지도 궁금합니다
M 관리자 2022.09.13 21:27
아래 제품을 사용하시면 되세요.
https://kor.sika.com/ko/construction/46904/70387/70479/sikalastic-u-primer.html

두겁을 경사지게 만드는 것은 지금 시점에서 아무런 물리적 이득이 없습니다.
G 대수선 2022.09.14 20:55
감사합니다 많은 도움이 되었습니다