에너지/열교해석관련 질문

M&V 성과검증 관련 질문

G 에너지 7 1,447 2019.05.21 11:34
안녕하세요 성과검증 관련 질문드리고자 글을 쓰게 되었습니다.

에너지관련해서 공부중인데 M&V의 경우 다 해외기준이고

좋은 자료는 영어로 되있어서 번역에 한계가 있더라구요

제가 가장 궁금한것은 IPMVP, FEMP, ASHRAE, SEP의 성과검증옵션 (A,B,C,D 등)의 차이점을

명확하게 설명부탁드리고자 합니다!

IPMVP랑 FEMP의 경우 옵션이 같다고 생각하는지 맞나요?ㅠㅠ
A는 조명, B는 에어컨(외기영향적음), C는 태양광(외기영향직접), D는 신축건물
아직 많이 부족해서 그런지 이정도의 차이점으로만 이해가 되네요...

도와주세요~!

Comments

M 관리자 2019.05.21 12:18
일단 아래 글을 먼저 보시와요.
추가 질문은 언제든 환영입니다.

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/NRCan_MV_Overview_Report.pdf
G 에너지 2019.05.21 13:48
<IPMVP 옵션>
옵션A,B의 경우 상효효과가 무시, 추정될 수 있는 상황에서
- 절감량이 적고, 변수가 추정가능하다면 A (변수를 추정할 수 있기 때문에 순간/단기 측정으로도 가능, 핵심변수)
- 절감량이 20%미만, 변수 산출이 가능하다면 B (변수를 측정해야 하기 때문에 단기/장기 측정이 필요하며 기간이 길어진만큼 영향을 미치는 변수를 모두 고려해서 측정해야 함, 변수를 직접 산출해 계산하기 때문에 A보다 더 정확함,모든변수)

옵션C의 경우 상효효과에 영햐을 미치거나 직접적인 측정이 불가한 상황에서 계량기 또는 요금고시서 자료로 절감량 산출하는 방법

옵션D의 경우 신축건물과 같이 베이스라인이 없거나 자료수집이 어렵고 M&V비용이 비효율적인 경우 사용


* IPMVP는 이렇게 정리를 해보았는데 FEMP와는 그냥 개발기관차이 인건가요? 주신자료를 읽어봐도 뚜렷한 차이점은 없어보입니다...ㅠㅠ
G 에너지 2019.05.21 13:59
<ASHREA 옵션>
Entire Building은 ECM이 건물전체에 영향을 미칠때 사용하는 방법이고 베이스라인 산정은 요금고지서 기준으로 함
Retrofit isolation은 건물일부에만 영향을 미칠때 사용하고 ECM도입 이전의 측정자료를 베이스라인으로 산정하며 모든 요소가 측정되야함
Calibrated Simulation은 시뮬레이션을 통해 결과값을 확인하며 ECM을 변수로 베이스라인을 정함(시뮬레이션내에서 ECM적용, 미적용으로 베이스라인, 프로젝트라인 나눔)

* 어떤 글에서는 ASHRAE의 경우 모두 요금고지서를 바탕으로 성과검증을 한다고 봤던거 같은데 주신 자료에서는 그런 내용이 정확이 써있진 않던데 두번째의 경우 변수측정으로 검증하고, 세번째의 경우 컴퓨터 소프트웨어로 검증한다고 생각하면 되나요?

* ASHRAE가 위의 두 기준보다 더 상세한 기준이라고 많이 그러시던데 옵션으로만 봤을때는 위의 기준이 더 상세하게 나뉘어 있는거 같습니다. 성과검증외에 다른 세부 기준들이 더 상세하다는 의미일까요?
G 에너지 2019.05.21 14:02
저도 아직 확실히 이해한 단계가 아니라 말이 두서없어보이네요ㅠㅠ
아 그리고 추가질문으로 ISO50006과 SEP의 경우 그냥 ISO가 SEP에 포함된 내용같던데 맞나요~~
이 부분도 더 공부해서 다시 질문 드리겠습니다!

답변부탁드립니다. 감사합니다!
G 에너지 2019.05.21 15:54
<SEP의 옵션>
IPMVP의 옵션3을 따르지만 EnPI설정 및 변수 설정 구체화
Forecast : 실제 프로젝트 소비량 vs 조정된 베이스라인 소비량
Baskcast : 조정된 프로젝트 소비량 vs 실제 베이스라인 소비량
standard : 조정된 프로젝트 소비량 vs 조정된 베이스라인 소비량

* 근데 이렇게 세부분으로 나누는게 의미가 없는게 결국 조정이라는 것이 조건을 같에 맞춰주는거고 그렇다면 어느쪽을 기준으로 조정해서 비교하든 에너지소비량의 차이의 절대값은 같아야되는거아닌가요?.....ㅠㅠ.....
G 에너지 2019.05.21 17:49
ISO50006, ISO50001, SEP의 차이는 무엇일까요?
* ISO 50001 표준은 조직이 정책을 개발하고 목표를 설정하고 결과를 측정 및 평가하고 지속적인 개선을 실현할 수 있도록 종합적인 에너지 관리 프레임워크를 제공
* ISO 50006은 시간 경과에 따른 에너지 성능을 모니터링 하는 방법에 대해 실질적인 지침을 제공하는 표준
* SEP 인증과 ISO5001 인증의 차이 : SEP의 경우 ISO50001표준 및 SEP요구사항을 준수해야함
                                              SEP의 관리는 ANSI와 ANAB의 인증을 받은 DOE
                                                (ISO의 경우 ANSI-ASQ 국가 인증위원회 (ANAB))
                                              SEP은 개별산업시설용, ISO는 모든 시설 및 기업용

이정도밖에 자료를 못찾겠네요ㅎㅎ...어렵습니다
질문 너무 많이해서 죄송합니다ㅠㅠ
M 관리자 2019.05.22 10:11
아니어요.
저도 모르는 부분이 있어서.. 자료를 좀 볼께요.
어제 오늘 출장이라서.. 내일 답변을 드려야 할 것 같습니다.
좋은 질문 감사합니다.