에너지/열교해석관련 질문

Window 7.1 B/C 관련 질문 있습니다.

1 Red3598 13 2,059 2016.02.01 12:01
안녕하세요. 가입하고 처음으로 질문드립니다.

질문드릴건 다름이 아니고 Window 7.1에서의 경계조건인데요.

이번에 진공창을 다뤄봐야할 일이 생겨서 Window 7.1을 사용하는 단계에서 문제가 생겼습니다.

그림에서 보시는 것과 같이 자료실에 있는 메뉴얼 기준을 보고 했는데 이게 6.3버전에서는 가능했지만

7.1버전에 와서는 이런식으로 오류가 생깁니다. 내용을 보니 CEN Boundary Condition을 ISO 기준으로

돌릴 경우 오류가 생긴다고 EN673을 선택하라는 것 같은데, 메뉴얼 기준과 CEN의 Boundary를

'Fixed combined coefficient' 로 두고 조건값을 입력해서 문제가 생긴거 같은데요

그렇다고 EN673으로 두고 돌리자니 이곳에 올려주신 답변들을 찾아봤을 때

우리나라는 시뮬레이션 실험 기준을 ISO 15099기준으로 하기 때문에 EN 673을 올리면 안된다고 알고있는데

도저히 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 제가 뭘 잘못한건지도 모르겠구요...

기존에 있는 질문을 보니 이와 유사한 문제에 대한 질문과 답변이 있었는데, 봐도 잘 모르겠습니다..;

Comments

M 관리자 2016.02.01 13:25
일단 저희 쪽에서는 같은 조건 (버전, B/C 등) 에서 에러는 나지 않습니다.  (유리구성도 올려 주신 것과 같은 것으로 선택해서 해 보았습니다.)

File - Preference - Thermal Calces 창을 캡쳐해서 올려봐 주시겠습니까?
1 Red3598 2016.02.01 13:31
전부 ISO 15099로 되어있습니다..

제가 사용하는 것만 이런 오류가 생기는가 했는데, 다른 컴퓨터로 LBNL에서

Window7.1을 설치하고 경계조건을 만든 후 돌려도 위와 같은 오류가 생깁니다....
M 관리자 2016.02.01 14:03
네.. 그렇네요..
현재 입력 또는 설정은 잘못된 부분이 없습니다.
이 과정은 매우 단순해서 설정의 오류가 있을 확율은 매우 낮아 보입니다.
윈도우 버전과 IGDB 의 불일치가 남아 있는 유일한 추정 가능한 문제입니다.
제가 한 결과를 참고로 올려 드립니다.
1 Red3598 2016.02.01 15:58
죄송하지만 마지막으로 IGDB를 업데이트 하라는 답변을 본적이 있는데 IGDB가 무엇이고 어떻게 업그레이드 하는지 알 수 있을까요??
M 관리자 2016.02.01 16:02
IGDB는 유리에 관한 정보를 담고 있는 데이타파일입니다. 즉 위에서 고르신 유리의 정보를 가지고 있습니다.
처음 윈도우를 구동하면 업데이트 정보가 나오는데, 여기에 윈도우 자체의 최신 버전과 함께 IGDB 최신 버전도 같은 창에서 보여 줍니다.

즉, 윈도우 구동 후 "업데이트 정보가 있으니 확인하시겠습니까?" 라는 영문이 나타날 때, [확인]을 누르면 현재 버전과 최신 버전의 정보, 다운 받을 수 있는 링크가 같이 나타납니다.
이 링크에서 다운 받아 설치를 하시면 됩니다.
1 Red3598 2016.02.01 16:15
IGDB에 관해 한동안 몰라서 끙끙대고 있던 거였는데 이제야 알게 되네요.

IGDB 업데이트를 하고 나서도 오류는 해결되지 않았지만 알려주셔서 감사합니다.
M 관리자 2016.02.01 16:16
그럼 일단 EN673 을 이용해서라도.. 되는지를 일단 확인해 보시겠습니까?
1 Red3598 2016.02.01 16:24
자꾸 이어가서 죄송하지만 Boundary Condition을 건드릴 때 SHGC : Inside와 SHGC : Outside의 경우에 ASHRAE/NFRC Inside와 ASHRAE/NFRC Outside로 그대로 두는것이 맞는것인가요?
1 Red3598 2016.02.01 16:27
아... 어째선지 EN673으로 돌리니 이런 오류가 뜨네요'; NFRC로 돌리면 돌아가긴 합니다만;;
M 관리자 2016.02.01 16:37
네.. SHGC:Inside 와 SHGC:Outside 는 기본 설정값을 그대로 사용합니다.

그리고, EN673으로 돌리실 때는 위의 화면에서 B/C를 "CEN"을 설정해 주셔야 합니다.
1 Red3598 2016.02.01 16:42
EN673에 CEN으로 하면 돌아가네요. 감사합니다.
M 관리자 2016.02.01 17:28
네. 일단 EN 쪽은 정상이네요..
가급적 모두 삭제하시고, 다시 설치해 보시길 권해드립니다.
IGDB 도 해당 윈도우 버전과 맞는 버전이 따로 있습니다. 즉 쌍을 맞추어 주어야 합니다.
이 것도 설치할 때 확인해 보셔요..
1 Red3598 2016.02.01 17:42
네, 답변 정말 감사합니다!