설계/시공관련 질문

역전지붕 배수

G 봄비 3 130 04.27 16:28

안녕하세요.

단독주택 짓고 있는데 하루가 멀다하고 궁금한것이 생겨서 자주 문의드리고 있습니다.

 

2층 베란다와 옥상이 역전지붕으로 설계되어 있습니다. 철근콘크리트 주택입니다.


이중배수 드레인.png

 

이중배수 드레인2.png

 

저희는 협회에서 본대로 위와 같이 시공할것으로 생각하고 있었습니다.

 

하지만 시공사는 측면배수 배관을 붙여두었길래 문의를 하니 다음과 같이 시공한다고 하였습니다.

제가 말한 방식보다 이게 간단하고 괜찮은 방식이라고 하였습니다.

측면배수.png

 

 위 그림은 현재 2층 바닥 슬라브 옆에 배관이 두개 위아래로 묻어져 있는 그림입니다.
밑에 배관은 바닥 슬라브보다 10~20mm 더 내려가서 묻혀있고 나중에 하나의 선홈통으로 연결되는 방식입니다.

 

저는 솔직히 이 방법이 괜찮은것인지 판단할 능력이 없어서 여쭤봅니다.

검색하여 찾아본 자료 중에는 피코네 측면배수에 관한 동영상 강의도 보았습니다.

측면배수 방식으로도 시공하는 것 같습니다.

 

질문드리면

1. 패시브주택 지을때 측면배수로 시공하는것이 일반적인지, 패시브협회차원에서 권고하는 안은 어떤것인지 궁금합니다. 

 

2. 원칙적으로 위 그림의 제품(높이조절 이중배수드레인)을 이용하여 이중배수를 하도록 요청하는게 나을까요? 

 

3. 측면배수로 할때 유의해야 할 점이 있을까요?

 

그냥 측면배수로 할수도 있는데.... 보던 그림이 있어서, 이게 맞는건지 의문이 들었습니다.


Comments

M 관리자 04.29 13:36
안녕하세요.
1. 둘 다 허용하는 방법입니다. 이번 것 처럼 현장 여건 또는 시공사의 익숙함 등으로 변경이 되는 경우가 제법 있습니다. 그러므로 다 가능하며 더 건전한 결과를 보장 받을 자신이 있는 방식으로 결정을 하시면 되세요.

2. 그런 이유로 원리를 이해하고 작업이 된다면 둘 다 같은 건전성을 보장 받을 수 있습니다.

3. 하부 배수구는 상대적으로 얇은 배관을 사용하게 됩니다.
물론 하부배수나 측면 배수나 PVC파이프와 방수층이 만나는 경계선에 유의를 해야 하는 것은 맞습니다만, 측면배수의 하부 배관은 주로 50mm 배관을 사용하게 되므로 좀 더 꼼꼼히 경계선의 방수 처리에 신경을 쓰셔야 합니다.
G 봄비 04.29 16:20
관리자님 감사합니다^^
M 관리자 04.30 14:38
감사합니다.