설계/시공관련 질문

지붕 단열재 준불연 문의

1 단독설계중 3 93 04.24 14:16

현재 설계중인 주택이 주차장 필로티 구조라 외벽은 실물모형이 있는 준불연단열재를 사용해야하고 그래서 설계에도 넣었습니다.(DK보드)

 

그런데 지붕외단열도 준불연단열재를 넣었는데 일반 비드법 2종을 사용해도 되는지요?

준불연으로는 나등급제품만 나오고 가격도 훨씬비싸서 비용절감을 좀 해보고자 해서요.  

 

Comments

M 관리자 04.24 16:41
네 지붕은 준불연 의무 대상은 아닙니다.
법의 취지는 화재시 상부로의 화재 번짐을 억제하려는 것이기에, 더 높은 거실이 없는 지붕은 해당되지 않습니다.
1 느린지니 04.26 15:41
관리자님, 이 부분이 저의 경우에도 해당이 되는 것 같아서 여쭙는데요. 저는 베란다를 역전지붕으로 하려고 당연히 XPS로 설계를 했는데, 외벽을 준불연으로 해야 한다고 법이 개정되었다고 XPS는 준불연이 안나오는데 어떻게 하냐고 하는거에요.
베란다도 지붕일 것 같은데 (외벽이 아니라), 지붕은 준불연이 아닌 XPS를 써도 되는거 맞겠죠? 베란다에 XPS를 못쓰면 역전지붕을 하기 어려울 것 같아서 큰 일입니다...
M 관리자 04.26 16:53
지붕은 해당되지 않습니다. XPS를 사용하셔도 되세요.