설계/시공관련 질문

철근콘크리트 평슬라브에 경량철골지붕 설치여부

1 투덜Ol 7 560 2023.08.04 14:24

2층주택을 계획중에 있는 예비건축주입니다.

2층 바닥슬라브는 콘크리트로 설치하고 2층 지붕을 평슬라브로 타설후 경량철골로 트러스를 설치하는 방법은 어떤지 궁금합니다.

 

동영상에서 언급된적이 있었던거 같은데 도저히 찾을수가 없네요

 

1층 면적 : 28평 2층면적 : 17평 정도 됨니다.

 

2층지붕을 평슬라브로 타설후 위에 경량철골이나 목구조로 트러스 설치후 박공지붕모양을 만드는 방법은 어떤지 문의드림니다.

(단열은 평스라브 하단에 설치할듯 합니다.

 

조언 부탁드림니다 

무더위 건강조심하세요!   감사합니다.

Comments

M 관리자 2023.08.05 01:31
만약 적어주신 것처럼 평지붕에 내단열을 한다면... 그 위에 경량 철골 또는 목구조로 트러스를 짜서 경사지붕을 만드는 건 충분히 가능합니다.
 다만 평지붕에 외단열을 하는 것보다는 열적인 불리함은 있습니다.
1 투덜Ol 2023.08.06 17:22
위의 경우 특별한 문제점은 없을까요?
개선할점은 평지붕에 외단열을 하는것 뿐인지 궁금합니다.

답변주셔서 감사합니다.
M 관리자 2023.08.08 11:31
아. 이 두가지가 섞이면 안됩니다.
트러스를 올리면 내단열을 하셔야 합니다. 트러스 사이에 하는 외단열은 큰 의미가 없기 때문입니다.

즉, 전체적인 성능으로 볼 때, 트러스+내단열보다 평지붕외단의 성능이 더 높다라는 것이지, 트러스를 한 상태에서 외단열을 올리라는 의미는 아니었습니다.
1 투덜Ol 2023.08.08 14:08
콘크리트 평지붕위에 외단열을 하고 그위에 트러스를 올리는것은 의미가 없다는 말씀이신가요?
만약 평지붕위에 외단열을하고 트러스를 올릴경우 단열재는 XPS로 하면 될까요?
M 관리자 2023.08.08 17:59
네.. 외단열을 하고 트러스를 얹는 것은 의미가 거의 없습니다. 작업이 매우 어렵기도 하고요.
1 투덜Ol 2023.08.09 18:02
자세한 답변 감사드림니다.
M 관리자 2023.08.09 20:21
감사합니다.