설계/시공관련 질문

단열재 위 무근콘크리트

G 유광재 7 3,492 2015.03.10 13:47

압출법 110 단열재 위 무근콘크리트 50 갈아내고 침투성 표면강화재로 마감을 하려고 합니다.

이상태에서 무근의 크랙이 걱정인데요 크랙을 줄이는 방법 혹은 해결 방법은 어떤것이 있을까요?

현재 이곳은 근린생활시설로 쓰일 예정입니다.

Comments

M 관리자 2015.03.10 14:09
크랙은 철근의 인장으로 잡아 낼 수 밖에 없습니다.
즉, 메쉬를 사용하시되.. 메쉬 중에 흔히 보이는 얇은 메쉬만 있는 것이 아니라.. 13mm 철근으로된 메쉬도 있습니다.
그러므로, 목적에 맞는 메쉬를 사용하시면 되며, 원칙은 단면적의 2%이상 철근량이 들어가면 균열은 발생하지 않습니다. 단면적을 계산하셔서 메쉬의 지름을 결정하시면 되는데..
150mm 간격이고, 무근의 단위면적당 단면적이 50,000㎟ 이므로, 2%의 철근량이면..
#4, 지름 5.8mm 를 사용하면 됩니다.

또한 단열재를 깔기 전에.. 바탕면의 평활도를 체크해 주셔야 합니다.
만약 단열재가 꿀렁꿀렁 거리면.. 마른 모래 또는 몰탈로 수평을 잡아 주셔야 합니다.

감사합니다.
G 박용근 2018.04.18 11:28
평소 궁금하고 알고싶은 내용인데 몇번 읽어봐도 이해가 잘 안됩니다. 쉽게 풀어서 설명을 다시 부탁드려도 될까요? 감사합니다.
M 관리자 2018.04.18 12:45
어떤 부분이 이해가 어려우신지를 구체적으로 말씀해 주시면 풀어서 적어 드리겠습니다.
G 박용근 2018.04.18 14:26
저의 두뇌 컴퓨터는 50,000㎟의 2% -> 1,000㎟(?)인데 어떻게 5.8mm라는 결과값이 나왔지? 이시점에서 컴퓨터가 다운이 됩니다. 껏다 켜도 마찬가지입니다. 컴퓨터를 바꿀수도 없고... 이거 참~ 감사합니다.
M 관리자 2018.04.18 15:29
네.. ㅎ
그건 컴퓨터 잘못이 아니라, 다시 계산해 보니.. 제가 계산을 잘못 적었습니다. 죄송합니다.
다시 적겠습니다.

최소철근비 1%, 메쉬가 150mm  간격이므로, 1미터당 13.34줄(격자)
r^2 x π x 13.34 > 500
r > √(500 / π / 13.34)
r > 3.454
지름 > 6.908mm
그러므로 #2, 7mm 사용

본문은 증거보존을 위해 수정하지 않고 놔두겠습니다. ㅡㅡ;;;

검토 감사드립니다.
G 박용근 2018.04.19 10:10
#10 3.2mm(150mm 간격) 2장을 겹쳤어 지그재그(75mm 간격)로 시공했을경우 #2로 시공했을때와 동일한 혹은 보완된 시공 결과를 예상할수 있는지요? 다양한 지름의 매쉬를 구비하고있는 오프라인 매장을 찾기가 힘든어서 이런 질문을 드립니다. 감사합니다.
M 관리자 2018.04.19 10:15
네. 그럼요..
간격 100mm 짜리를 사용하셔도 괜찮습니다.
그리고, 최근 균열보강 첨가제 (화이버글라스)도 다양한 제품이 있고, 가격도 저렴하므로 철근비를 줄이고 이런 제품을 혼용하셔도 괜찮구요.