설계/시공관련 질문

기초 구성에 대한 문의

G 돌하루방 1 344 2023.06.30 09:31

 

오랜만에 주택 시공 관련 문의 드립니다.

기초 구성에 대한 여러가지 문의입니다. 지역은 제주입니다. 

 

GL-400~500부터 잡석다짐/pe0.1/버림/토목용eps 500t/슬라브 400t 순으로 GL+400 정도의 기초를 하려고합니다. 협회의 지중보 얕은 기초 구성을 참고했는데 지중보는 기초 테두리에만 있고 내부는 eps를 500t정도 채우는걸로 건축사무소에서 구조계산 끝냈습니다. 단열은 슬라부 상부(방통 밑)에 150t 예정이고, 기초 측면에 도막 방수 후 CRC보드를 붙이거나 벽체 외장 마감을 내리도록 설계되었습니다. 기초 주변에 300mm정도 쇄석을 전체에 두를 계획입니다. 


1. 현재의 기초 구성에 문제는 없을까요?

 

2. 제주 지역이고 단열이 기초 상부에 있어서 기초 측면 단열은 큰 의미가 없다는데 맞나요? 

 

3. 위의 구성이라면 배관은 기초 하부 땅 속에 뭍어야 할까요?

 

4. 토목용 eps 위에 콘크리트 타설하기 전에 pe필름을 깔아야하나요?

 

착공이 임박해서 피코네 유튜브도 다시 정주행하며 공부하고 있습니다. 감사합니다.

 

Comments

M 관리자 2023.06.30 16:33
1. 구성에 문제는 없습니다.
2. 그렇지 않습니다. 외기와 직접 접한 콘크리트가 있기에, 기초 측면에도 외벽의 단열재 두께만큼의 단열을 해서 기초 하단까지 내려야 합니다.
3. 네 그러는 것이 경제적이고 합리적입니다. 안그러면 토목용EPS의 중간을 벌려서 배관이 지나가야 하는데.. 외부로 나오기 전에 다시 한번 더 내려야 하기에 결국 일만 더 늘어날 수 있습니다.
4. 깔지 않아도 무방합니다만, 비닐이 얼마하지 않으니 버리는 셈치고 한겹만 깔아 두는 것은 단열재가 움직이는 것도 막을 겸 도움이 될 수는 있습니다.

감사합니다.