설계/시공관련 질문

이중판넬지붕 벤트

G 김수민 2 729 2023.06.05 14:22

항상 좋은 정보와 조언에 감사합니다. 몇 가지 질문이 있어서 여쭤봅니다.

 

22평 판넬주택 지붕 시공계획입니다.

  벽체는 3미터이고  지붕 기울기는 20도입니다. 지붕판넬은 우레탄 100t이고 벽체는 eps 150t이며 지붕과 벽체 4면을 모두 각치기로 붙여 철판으로 인한 열교를 차단합니다. 그 후 지붕 우레탄 판넬 이음매에 방수테입을 붙입니다. 그 후에 처마와 단열을 위해 우레탄 판넬 지붕 위에 eps 150t를 올리고 우레탄 판넬을 체결한 것과 같이 직결피스로 퍼린(purlin)에 체결합니다. 다시 eps 150t 판넬 이음매에 방수테입을 붙이고 델타멤버레인을 깐 후 알루미늄 징크로 마감합니다. 용마루 벤트 없이 징크로 마감하고 징크연결부위를 징크집게로 결속한 후 실리콘 코킹 합니다. 따로 용마루 후레싱을 얹지 않고 마무리합니다.

 

질문입니다.

1. 위 시공의 문제점이 무엇인지 알고 싶습니다.

2. 용마루 벤트가 꼭 필요한가요? 

3. 용마루 후레싱 없이 위와 같이 마무리하여도 괜찮을까요?

 

답변 부탁드립니다. 고맙습니다.

Comments

9 잡자재 2023.06.05 11:34
직달 일사에 징크표면온도는 80도에 육박합니다.
통기층을 형성하지 않을 경우 단열성능이 아무리 높아도 외부온도가 80도나 다름없기 때문에 열적으로 매우 불리합니다. 뿐만 아니라 온도차가 클수록 수축과 팽창하는 정도도 커지기 때문에 소음발생, 실리콘 파손 등으로 이어질 수 있습니다. 아연도 각관이나 목재를 사용하여 통기층을 만들고 용마루를 만들어주셔야 합니다.
기울기가 낮아 최소 50mm 이상의 통기층이 필요합니다.
1 오비드 2023.06.05 17:16
답변에 진심으로 감사합니다. 조언해 주신 대로 제 계획을 수정하고자 합니다. 먼저 지붕판넬을 벽체와 동일한 eps 150t로 하여 지붕과 벽체 4면을 모두 각치기로 붙여 철판으로 인한 열교를 차단합니다. 그 후 실리콘으로 판넬 이음매 방수처리한 후 아연각관으로 상을 걸고 합판을 시공합니다. 합판위에 방수시트를 시공하고 멤브레인 시공 후 알루미늄 징크로 마감합니다. 문제는 건축하고자 하는 제 땅은 바람이 강한 바닷가 근처라서 용마루를 피하고 싶습니다.

1. 수정된 계획의 문제점은 무엇인가요?
2. 용마루벤트 없이 소핏 벤트만 시공해도 되나요?
3. 반드시 용마루벤트를 해야 한다면 알루미늄 징크 마감 후 바람에 강한 용마루벤트를 어떻게 시공해야 하나요?
4. 징크 이외에 바람에 강한 지붕 마감재가 있나요?

답변 부탁드립니다. 고맙습니다.