설계/시공관련 질문

아파트 샷시하단 누수 관련 문의

G 머샤머샤 4 579 2023.05.29 13:42

실외1.jpg

 

실외2.jpg

 

실내.jpg

사진은 위에서 부터 실외1, 실외2, 실내입니다.

 

18년된 구축 아파트의 샷시하단 사진입니다.

 

지금 문제가 있는 곳은 몇 년 전부터 비가 많이오면 빗물이 들어오는 곳입니다만, 전실이다 보니 별 신경을 안쓰고 살다가 어제 눈에 띄어 오늘 실리콘을 뜯어보고 고민중입니다.

 

이제까지 인터넷에서 샷시누수 관련 사진들은 샷시 하단에 백업재나 들어있고 폼으로 충진되어 있어, 당연히 그런줄 알고 있었습니다만.

 

열어본 우리집 상황은 몰탈로 막혀? 있는데, 왜 물이 들어오는 것일까요?

 

그리고 조치를 한다면.

 

1. 프라이머? 방수액? 그런 종류를 우선 도포해야 하나요?

2. 실리콘 재도포 만으로 방수가 되나요?

3. 샷시에 부착가능한 물끈기 제품 같은건 없나요?

> 외벽쪽에 보니 물이 고인다는 느낌이 들어 그것을 해소하거나 줄일수있다면 괜찬을거라는 생각이 들어 그렇습니다.

 

4. 통상적인 조치방법은 무엇인지 궁금합니다.

Comments

9 잡자재 2023.05.29 21:09
몰탈은 방수의 역할을 하지 못합니다.
실리콘이 자외선에 장기 노출될 경우 경화로 인해 누수하자가 발생하게 됩니다. 하지만 샷시 외부에 실리콘 재시공 밖에는 다른 방법이 없습니다.
기존 실리콘을 모두 제거한 후에 재시공하셔야 합니다.
아래 실리콘이 자외선에 반영구적이나 리모델링 계획이 있으신 경우 일반 창호용 실리콘 사용이 적합 할 수도 있습니다. 작업에 참고 부탁드립니다.
https://m.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000440
M 관리자 2023.05.30 19:11
위의 잡자재님 글이 통상적인 방법을 이야기 한 것이고...

질문에 답변을 드리면..
1. 그렇지는 않습니다.
2. 외부에서 당장 조치를 할 수 없다면 일단은 그 방법 밖에는 없습니다. 다만 바르기 전에 표면 청소는 한번 해주셔야 합니다.
3. 아파트의 이중창 용은 없습니다. 있다 하더라도 외부에 달아야 하므로.. 실제 실행을 어려울 것 같습니다.
G 머샤머샤 2023.05.31 06:37
답변 감사합니다.

실리콘을 제거 한 상태에서 다시 비가와서 봤더니, 몰탈에 크랙이있고, 그 부분으로 물이 조금씩 배어나고 있었습니다.
M 관리자 2023.05.31 10:19
크랙은 채움몰탈의 균열이므로 무시하셔도 되세요. 그 것을 모두 덮는 실리콘 처리를 하시는 것이 당장의 최선입니다.