설계/시공관련 질문

주방 후드의 플렉시블 덕트의 재질

1 내인생의가을날 4 702 2023.03.13 21:57

 

강원도 춘천에 저에너지 주택을 목표로 전원주택을 짓고 있습니다.

 

직경 125mm 주방 후드 플렉시블 덕트를 시공 하였는데 단열재가 없는 홑겹의 

덕트가 시공되어 있고 아직 후드는 장착되지 않은 상태 입니다. 

 

덕트 시공 후에 플렉시블 덕트에 단열재 처리가 되어있는 덕트 (두겹의 은박지 사이에 단열재가 충진되어 있는).가 있다는 것을 알게 되었습니다 아무래도 단열처리된 덕트를 쓰는게 좋을 것 같은데...단열재 처리가 되어있는 덕트로 교체가 필요한지 알려 주시면 감사하겠습니다.

 

참고로 저희 집의 단열은 협회 표준주택을 최대한 모델로 하여 기초와 벽체는 콘크리트로 기초 하부에 T200 XPS, 벽체는 외단열로 T230 EPS를 적용하고

시공된 F.DUCT.jpg

 

단열 안된 덕트.jpg

 

단열 덕트.jpg

 

후드 캡.jpg

지붕은 목구조로 2×12 서까래에 셀룰로오스를 충진하고 그 위에 T40 글라스울을 씌웠으며

기밀 성능은 0.6회 이하를 목표로 하고 있습니다. 

Comments

1 내인생의가을날 2023.03.13 22:21
전동댐퍼가 부착되어 있는 후드를 적용할 예정인 관계로 후드캡 쪽에 전동댐퍼가 부착되어 있지 않습니다. 따라서 겨울철 차가운 외기가 플렉시블 덕트를 통하여 실내로 들어오게 되면 실내의 따뜻한 공기와 만나 결로가 생기며 (여름에는 반대 현상) 열 손실이 발생될 우려가 있을런지요 ?  그래서 단열처리된 덕트를 써야 하는지 궁금 합니다.
9 잡자재 2023.03.14 09:21
안녕하세요. 후드캡이 방풍역할을 하고 댐퍼로 한쪽이 막혀있어서 결로가 생길 정도로 온도가 떨어지지는 않습니다. 하지만 열손실이 없는 것은 아니어서 후드캡 바로 안쪽에 중력방식의 역풍방지댐퍼를 설치하는게 좋긴합니다. 역풍방지 댐퍼를 설치하면 찬공기가 들어가지 않아 단열이 필요없습니다.
1 내인생의가을날 2023.03.15 06:24
네, 후드캡 쪽에 중력식 역풍방지 댐퍼를 부착하고 후드 본체에 전동식 댐퍼가 있으면 플렉시블 덕트 호스의 보온/단열 조치는 없어도 된다는 말씀이지요 ?  잘 알겠습니다. 감사 합니다.
9 잡자재 2023.03.15 07:16
네 맞습니다. 후드캡 쪽에 역풍방지 댐퍼가 있으면 단열조치가 없어도 되며 전동식 댐퍼도 없어도 괜찮습니다.