설계/시공관련 질문

창호의 로이코팅관련 궁금합니다.

G 나는나다 3 670 2023.02.24 13:04

안녕하세요.

항상 좋은 정보로 궁금증을 해소 시켜 주셔서 감사드립니다.

 

요새 창호를 어떤걸로 할까 고민하다가 패시브협회에 등록되 있는 레하우 창호에 대해 알게 되어서 이것저것 공부중에 있습니다. 그러던 와중 궁금한개 생겨 질문 드립니다.

 

1. 동향과 남향쪽 창호는 로이코팅유리를 적용하고,

서향과 북향쪽 창호는 로이코팅유리를 미적용했을때,

여름철 뜨거운 햇빛으로 인한 내부온도상승에 영향이 없을까요??

아니면 그냥 모든 창호를 로이코탕유리로 적용하는거 나을까요??

 

2. 삼중유리 51T 일때  유리와 아르곤가스의 최적의 두께 비중은 어느정도가 좋을까요??

  어디에서 주워들은거로는 유리두께보다 아르곤가스두께가 두꺼운것이 열관유율이 더 좋게 나온다는걸 들은적이 있는거 같아서요. 

 

3. 하드코팅과 소프트코팅중 어떤게 더 좋나요??

 

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

 

 

Comments

G TBWD 2023.02.25 14:35
1. 주거의 경우 외기가 만나는 창호는 로이 유리 2장이 들어간 3중유리여야만 합니다.
2. 유리두께는 지역별 풍하중과 창호의 크기에 따라 결정됩니다.
  창호의 단열성능은 간봉에 의해서 결정되며 단열간봉을 가급적 16mm 이상 사용하시길 권합니다.
  국내 사정상 20mm 간봉을 사용할 경우가 가장 단열성능이 좋습니다.
3. 국산 유리를 사용하실 경우 소프트로이일 경우가 대부분이고 일부 수입 유리 중에서 하드로이유리가 있습니다.

아래 기술세미나 자료를 참고하시기 바랍니다.

https://www.youtube.com/watch?v=olyykMhRJRg&t=1110s
M 관리자 2023.02.27 11:38
TBWD 님 감사합니다.

--------
1. 모두 적용하는 것이 맞습니다.
2. 최적은 없습니다. 무조건 가스층의 두께가 두꺼운 것이 좋습니다.
G 나는나다 2023.02.28 18:28
답변감사합니다^^